¿Existe alguna situación en la que algún instrumento en el sitio requiera estar conectado a tierra, mientras que los cables de señal en la sala de control deben estar conectados a tierra de forma unificada? Por lo tanto, la capa de blindaje del cable de señal se conecta a tierra en la sala de control; también es necesario conectarla a tierra en el sitio. Solo se puede separarla mediante una caja de conexiones, donde la capa de blindaje queda desconectada. ¿Existe este tipo de instrumento? ¿Es así como se exigen los medidores de caudal electromagnéticos? ¿O la mayoría de los instrumentos requieren alimentación eléctrica en el sitio, con el conductor de tierra conectado por separado, y el revestimiento aislante solo conectado a tierra en la sala de control?
Reply #22016-06-02
Protegerlo con un punto de tierra unilateral sirve para evitar interferencias en la alimentación de los instrumentos y en las señales transmitidas, como por ejemplo, debido a la presencia de canaletas para cables de alta tensión; Para la puesta a tierra en campo de los medidores de caudal electromagnéticos, en muchos casos basta con una conexión a tierra mediante brida
Reply #32016-06-02
Para evitar interferencias, generalmente se exige una conexión a tierra por separado, en un solo punto; en las salas de control, la conexión a tierra se realiza con frecuencia en un único punto.
Reply #42016-06-03
La capa de blindaje del cable está conectada a tierra en un extremo en el sistema DCS. En los instrumentos cuya tensión supera los 36 V, generalmente existe un terminal de tierra que se conecta al sistema de tierra del lugar, con el fin de proteger la seguridad de las personas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.