El sistema DCS instala postes de tierra por separado; la puesta a tierra de los equipos que no forman parte del sistema no puede conectarse a este sistema. Puesta a tierra común para sistemas contra rayos y eléctricos. Entonces, si las carcasas de los transmisores en campo y otros instrumentos deben estar conectadas a tierra, ¿deben conectarse al poste de tierra del DCS? De esta manera, durante las tormentas, las líneas de señal estarán al mismo potencial que las carcasas, no habrá diferencia de potencial y los componentes electrónicos no se dañarán. Si se conecta a la toma de tierra contra rayos, y esta no está al mismo potencial que la toma de tierra del DCS, se dañarán los equipos. ¿Está bien así?
Reply #22016-06-03
Por lo general, basta con conectar uno de los extremos a tierra
Reply #32016-06-03
Los sistemas DCS generalmente no requieren la instalación de postes de tierra separados; pueden conectarse al sistema de puesta a tierra eléctrica, siempre y cuando la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 4 ohmios. Pero tenga en cuenta que el punto de conexión no debe estar demasiado cerca del punto de puesta a tierra contra rayos; se requiere una distancia mínima de 10 metros. Si las condiciones lo permiten, cuanto más lejos mejor.
Reply #42016-06-03
Si es necesario conectar a tierra la carcasa de los instrumentos como los transmisores en sitio, no se debe hacerlo al poste de tierra del DCS; es preferible conectarlos por separado al DCS
Reply #52016-06-03
En cuanto a la puesta a tierra, ya hay muchas discusiones y ejemplos en el foro; las conexiones de potencial igual en toda su longitud se utilizan mucho más que los sistemas de puesta a tierra independientes para equipos eléctricos e instrumentos. Las normas exigen que, cuando la alimentación de los instrumentos en el sitio supera los 36 V, sea necesario conectar la carcasa a tierra. En el caso del propietario del edificio, lo mejor es conectarla a tierra para protegerla contra rayos. Conectar el poste de tierra del DCS al dispositivo no es algo fácil de hacer ¡
Reply #62016-06-24
Actualmente, nuestra empresa adopta las siguientes medidas para la puesta a tierra de los instrumentos: 1. Cuando los instrumentos se conectan al DCS, se utiliza una conexión a tierra de un solo extremo; es decir, la capa de blindaje del cable se conecta al electrodo de tierra de funcionamiento del DCS. 2. La conexión a tierra para protección y la conexión a tierra para funcionamiento del DCS se realizan por separado, conectándose cada una a su propio barramento de cobre para la tierra. 3. Los barramentos de cobre para la tierra de protección y de funcionamiento se unen en un único barramento, el cual luego se conecta a la tierra de los instrumentos o al electrodo de tierra de la fábrica. 4. Se asegura que la resistencia total de la conexión a tierra de los instrumentos sea inferior a 0,4 ohmios
Reply #72023-01-16
Para la carcasa del transmisor, se puede exigir que la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 100 Ω.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.