Thread Content
Es necesario recolectar las aguas residuales de los extintores de incendios. ¿Olvidé en qué normativa está estipulado este requisito obligatorio? ? ¿Cómo se determina el volumen de la piscina de recolección? ¡Espero que algún experto pueda ayudarme!
Las Normas de diseño para la protección del medio ambiente en proyectos químicos (GB 50483-2009) establecen lo siguiente: 6.6.1 Los proyectos químicos deben contar con tanques de contención para situaciones de emergencia. El agua de incendios es sin duda agua residual; debe entrar en el sistema de emergencias. ¿Acaso no es algo que no necesita regulación? ¿Se puede eliminar directamente esa agua residual no apta para su uso?
GB 50160-2008 7.3.14 El sistema de drenaje para el agua residual proveniente de los sistemas contra incendios debe ser diseñado teniendo en cuenta la cantidad máxima de agua que puede fluir a través de él. Además, deben existir medidas para evitar que el agua contaminada por los sistemas contra incendios salga del recinto.
Es necesario recolectar las aguas residuales de bomberos. Anteriormente **no existían regulaciones al respecto**, pero luego, cuando las aguas residuales del río Songhua llegaron a Rusia, los rusos se negaron a aceptarlo, por lo que se redactaron normas para imponer obligaciones al respecto. Por lo general, se le denomina tanque de recolección de aguas residuales por accidentes; su volumen debe ser igual o mayor que el del tanque de extinción de incendios o los tanques de agua para ese fin dentro de la planta.