Elección de la distancia al tanque de almacenamiento

2016-06-03View Original

Thread Content

Dentro de la zona de almacenamiento de líquidos inflamables, hay un tanque de techo fijo con una capacidad de 1000 cubicos; Dos tanques con techo flotante y una capacidad de 1500 cubicos cada uno ; Un tanque con fondo flotante y una capacidad de 2200 cubicos debe tener, dentro del dique de contención contra incendios, una capacidad útil no inferior a la indicada en el siguiente ( ). A 2200 B 1500 C 1000 D 1100. Algunas personas piensan que, según las normas de construcción, se debe elegir 1100, mientras que según las normas del sector petroquímico, se debe elegir 2200. ¿Qué creen que deberíamos elegir?
Reply #22016-06-03
1100, el tanque más grande dentro del dique de contención tiene la mitad de su capacidad
Reply #32016-06-04
"El tanque más grande dentro del dique de contención tiene la mitad de su capacidad; hay una condición: el estanque de almacenamiento en caso de accidente; Este tipo de preguntas debe clasificarse como petroquímica; se elige 2200
Reply #42016-06-04
Creo que serán 2200; hay que poder Albergar el contenido del frasco más grande
Reply #52016-06-04
Esto debe elegirse de acuerdo con las normas de la industria petroquímica: 2200.
Reply #62016-06-04
Según la opinión de algunos expertos aquí, para hacer la suma 1000+1500+1500+2200……
Reply #72016-06-04
¿Está mal este título? Debería tratarse del cálculo del volumen efectivo del dique de contención dentro del muro de protección
Reply #82016-06-06
Lo que se menciona en GB 50160-2008 6.2.12 debería ser 1100; Básicamente, hay dos significados: si se trata de un tanque con techo flotante independiente o de un tanque con techo flotante interno, el volumen útil del dique de contención es el 100% del volumen máximo del tanque que se encuentra dentro del dique de contención ; Si se trata de un grupo de tanques, el volumen útil del dique de contención no debe ser inferior al 50% del volumen máximo de los tanques almacenados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.