Thread Content
Dentro de la zona de almacenamiento de líquidos inflamables, hay un tanque de techo fijo con una capacidad de 1000 cubicos; Dos tanques con techo flotante y una capacidad de 1500 cubicos cada uno ; Un tanque con fondo flotante y una capacidad de 2200 cubicos debe tener, dentro del dique de contención contra incendios, una capacidad útil no inferior a la indicada en el siguiente ( ). A 2200 B 1500 C 1000 D 1100. Algunas personas piensan que, según las normas de construcción, se debe elegir 1100, mientras que según las normas del sector petroquímico, se debe elegir 2200. ¿Qué creen que deberíamos elegir?
1100, el tanque más grande dentro del dique de contención tiene la mitad de su capacidad
"El tanque más grande dentro del dique de contención tiene la mitad de su capacidad; hay una condición: el estanque de almacenamiento en caso de accidente; Este tipo de preguntas debe clasificarse como petroquímica; se elige 2200
Creo que serán 2200; hay que poder Albergar el contenido del frasco más grande
Esto debe elegirse de acuerdo con las normas de la industria petroquímica: 2200.
Según la opinión de algunos expertos aquí, para hacer la suma 1000+1500+1500+2200……
¿Está mal este título? Debería tratarse del cálculo del volumen efectivo del dique de contención dentro del muro de protección
Lo que se menciona en GB 50160-2008 6.2.12 debería ser 1100; Básicamente, hay dos significados: si se trata de un tanque con techo flotante independiente o de un tanque con techo flotante interno, el volumen útil del dique de contención es el 100% del volumen máximo del tanque que se encuentra dentro del dique de contención ; Si se trata de un grupo de tanques, el volumen útil del dique de contención no debe ser inferior al 50% del volumen máximo de los tanques almacenados