Soluciones para la disminución de la presión en la salida de la bomba de circulación del medio térmico

2016-06-05View Original

Thread Content

Tras añadir tuberías adicionales al sistema original, y dado que se realizaron pruebas de presión al inicio, es posible que no se haya eliminado completamente el agua antes de poner en funcionamiento el aceite caliente. Al poner en uso las nuevas tuberías, se descubrió que aún quedaba algo de agua en ellas, lo que causó grandes fluctuaciones en la presión de salida de la bomba de circulación. El sistema actual funciona con dos circuitos de circulación: uno donde el aceite vuelve al tanque de expansión del medio térmico y luego es enviado a la entrada de la bomba; el otro circuito consiste en que el aceite vuelve directamente desde la entrada de la bomba y luego es expulsado por ella. En ese momento, se volvió a realizar un proceso de calentamiento del aceite, durante una semana. Se observó que no había una eliminación significativa de gases y agua. Se cerró entonces el pequeño circuito de circulación, y la presión de salida de la bomba pudo mantenerse entre 0,4 y 0,45 Mpa. Pero después de aproximadamente 3 semanas de funcionamiento, la presión de salida de la bomba volvió a bajar a entre 0,2 y 0,25 Mpa. ¿Existen otras soluciones además de las que ya se han mencionado? 1. Cerrar la válvula de escape del tanque de expansión y utilizar nitrógeno para crear un sello hermético. 2. Limpiar el filtro de entrada de la bomba de circulación
Reply #22016-06-05
La causa principal es la presencia de agua en el aceite. A medida que el aceite entra en la bomba, el agua se vaporiza dentro de ella, es decir, se convierte en vapor de agua. Esto provoca que la bomba se vacíe. Para solucionarlo, se puede encontrar un punto elevado desde donde eliminar el agua, o bien reducir la temperatura del aceite; así, el agua se separará y todo volverá a la normalidad
Reply #32016-06-05
Es causado por la cavitación; se busca encontrar una solución para esta problemática
Reply #42016-06-06
No se recomienda utilizar la primera opción, ya que al aumentar la presión dentro del tanque de expansión, podría producirse una sobrepresión en todo el sistema. Dado que la presión anterior cumplía con los requisitos, no debería ser un problema de humedad. Se puede considerar la opción 2 y luego ver qué resultados da.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.