Problema de cálculo de potencia del instrumento

2016-06-07View Original

Thread Content

Ahora hay un proyecto que requiere calcular la potencia de los instrumentos, y para ello se utilizan medidores de nivel de tipo flotador magnético, transmisores de presión y caudalímetros de tipo vórtice; todos ellos son de sistema de dos cables. En las especificaciones de selección no hay información sobre la potencia. ¿Debo calcularla multiplicando la tensión de 24V DC por la corriente de 20mA? El resultado sería 0,48W, ¿es correcto? ¿Existen otras fórmulas de cálculo? Gracias
Reply #22016-06-07
Personalmente, también creo que se calcula de esta manera; se puede dejar un margen determinado. Por ejemplo, si el valor calculado es de 0,48 W, se puede elegir una fuente de alimentación de 1 A.
Reply #32016-06-07
Sin sistema, a 100 milivatios
Reply #42016-06-08
No se calcula de esta manera. Si no cuenta con información sobre las especificaciones del equipo, haga una estimación: para los medidores de nivel con agujas magnéticas que no cuentan con pantalla de indicación en el lugar, estime un consumo de 1 W. En cuanto a los transmisores de presión y los caudalímetros de tipo vórtice que sí tienen pantalla LCD, estime un consumo de 5 W. Una vez que haya calculado la potencia total, añada un poco más como margen para la distribución de energía.
Reply #52016-06-08
La carga de alimentación de los instrumentos es una estimación. Por más preciso que sea el cálculo, hay que dejar un margen de seguridad. La forma sencilla es contar los fusibles después de completar el diseño del armario. En general, los instrumentos de dos circuitos consumen 0,5 A cada uno ; Sistema de cuatro cables: 24 V con 1 A por unidad, 220 V con 0,25 A ; Cada válvula electromagnética consume 2 A a 24 V y 0,5 A a 220 V ; Gabinetes o equipos de gran tamaño, detectores de gas, analizadores; generalmente se puede determinar el consumo de energía.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.