En días de tormentas con truenos, la frecuencia de la bomba de oxígeno líquido aumenta automáticamente. Se solicita un análisis

2016-06-07View Original

Thread Content

Por la tarde, de repente hubo truenos y lluvia; la frecuencia de la bomba de oxígeno líquido n.º 2 aumentó automáticamente, lo que causó fluctuaciones en el caudal y la presión de la bomba, y ésta dejó de funcionar. ¿Es posible que, en días de tormentas eléctricas, los controladores manuales generen señales de interferencia? Se solicita un análisis del bomba de oxígeno líquido con conversión de frecuencia de Faurecia
Reply #22016-06-07
¿Qué tipo de sello utiliza la bomba de oxígeno líquido que usted utiliza? ¿Cuánto tiempo dura un enfriamiento previo?
Reply #32016-06-08
Preenfriar durante dos horas. Sello mecánico + laberinto de abejas
Reply #42016-06-09
La situación específica depende de su circuito de control. En general, la señal proveniente de los instrumentos se envía al convertidor de frecuencia eléctrico; es posible que la lluvia cause problemas relacionados con la conexión a tierra.
Reply #52016-06-11
Gracias primero, ¿es por una mala conexión a tierra eléctrica? Ya funciona de manera estable desde hace más de dos años
Reply #62016-06-11
¿Hay conexiones o cajas de conexiones entre el instrumento y la frecuencia o velocidad de rotación de la bomba eléctrica de oxígeno líquido? ¿Es buena la impermeabilidad? La presión del oxígeno líquido que teníamos también fluctuaba cuando llovía; al final descubrimos que había fugas en la caja de conexiones. Después de solucionar el problema de la conexión a tierra, ya no hubo más problemas
Reply #72016-07-01
En días de tormenta, cuando hay truenos, se produce interferencia electromagnética. La línea de señal Ao que emite tu DCS se ve afectada por una corriente de interferencia, y eso hace que tu bomba funcione a una frecuencia del 100%. Verifique que la conexión a tierra del DCS esté lo suficientemente lejos de la conexión a tierra para la protección contra rayos; debe ser mayor a 20 metros. Verifique los dos extremos de la línea AO; intente envolver los cables dentro de la capa de aislamiento, para que no queden demasiado expuestos. La línea Ao se conecta a tierra en el lado DCS; no es necesario conectarla a tierra también en el gabinete del convertidor de frecuencia.
Reply #82016-07-06
Muchas gracias, es una explicación bastante convincente. El personal de instrumentación y electricidad de nuestra empresa no ha podido dar una explicación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.