El sistema DCS de la sala de control necesita una fuente de alimentación eléctrica. Por lo general, los armarios de alimentación que se encuentran en las salas de equipos reciben cables de 380 V o de 220 V desde la sala de distribución eléctrica. ¿Cuál es el voltaje utilizado?
Por lo general, ¿el cable de alimentación de 380 V que va desde la sala de distribución hasta otra sala de distribución es de una sola vía o de dos vías? ¿Esto está claro?
Línea 2: por lo general, la energía en los sistemas DCS proviene del gabinete UPS eléctrico
Planeo colocar el UPS en la sala de gabinetes. ¿Es necesario conectar un cable desde la sala de distribución eléctrica hasta el UPS, y también otro cable desde la red eléctrica principal hasta el gabinete de alimentación del DCS? Todos son de 380V
La alimentación de los instrumentos suele ser de 220VAC; por eso, al sistema de instrumentos se le denomina energía de baja tensión. Este 220VAC proviene de dos fuentes: una proviene de la salida del UPS y la otra, de la red eléctrica municipal.
Basta con conectarlo directamente desde la sala de distribución
220, bajo ciertas condiciones se pueden utilizar dos UPS directamente, uno conectado a la red eléctrica
Dos fuentes de alimentación UPS son mejores, ya que es menos probable que surjan problemas
¿Dos UPS? ¿Se puede conectar una red eléctrica de 380V a un dispositivo UPS para obtener una salida de corriente alterna de 220V?
Lo que dices es demasiado unilateral. . ¿Cómo diferenciarlo para ti? . Mira directamente el relé. ¿Es grande o pequeño? . Si tienes un relé grande, utiliza uno de 380. . Primero, debes distinguir entre relés grandes y relés pequeños
Dos UPS para los instrumentos, y una fuente de alimentación eléctrica convencional para las luces del gabinete
Consumo de energía de UPS: 120 KVA, 380VAC o 220VAC, 50HZ; Tiempo de reserva de las baterías del UPS: 30 minutos ; Forma de puesta a tierra para distribución TN-S ; Configurar transformador aislante ; Se necesita protección contra rayos. Consumo de energía sin UPS: 30 KVA, 220VAC, 50HZ. Esto es una solicitud que he presentado al departamento de electricidad para uno de mis dispositivos. En realidad, recomiendo una configuración con dos fuentes de alimentación UPS de 380 V, como solución redundante; una fuente sin UPS también sería suficiente
Todo es posible; depende de la conexión del UPS. Hay casos en los que se necesita alimentación de 380 voltios en dos circuitos, otros en los que se requiere alimentación de 220 voltios en dos circuitos. También existen casos en los que se necesita uno de 380 voltios y otro de 220 voltios, o bien solo uno de 220 voltios. En la práctica se pueden encontrar todo tipo de situaciones; depende del modelo de UPS que se elija.
Por lo general, la corriente que proviene del cuadro de distribución y llega al UPS tiene una tensión de 380 V. Después de ser rectificada por el UPS, la corriente sale a través del inversor y llega al DCS con una tensión de 220 V. Se recomienda utilizar un sistema de alimentación redundante con dos fuentes UPS, ya que a veces la electricidad de red no es del todo estable. También se necesita un distribuidor de alimentación; las dos fuentes de energía de 220 V no pueden conectarse directamente entre sí. Es necesario utilizar un distribuidor o módulos redundantes para suministrar la energía.
Al tomar 220V de 380V, hay que prestar atención a la fase; si se combinan 220V con fases diferentes, se producirá una explosión.
Es la corriente de 220V que proviene de la sala de distribución; esta corriente pasa por el UPS y llega a los gabinetes de alimentación correspondientes, desde donde se suministra energía a los gabinetes del sistema y a los gabinetes de terminales
Mirando la potencia, las que tienen mayor potencia suelen ser de 380