Thread Content
Nuestros enfriadores intermedios de los compresores utilizan enfriamiento por aire; en verano, no logran mantener la temperatura adecuada. Ahora queremos reemplazarlos por intercambiadores de calor, y tengo algunas preguntas que hacer a las personas competentes: 1) Si queremos usar un enfriador por agua, ¿cómo se soluciona el problema de que, en caso de que haya una fuga en el enfriador, el agua llegue al gas comprimido y cause daños en los cilindros? 2) Se desea que la caída de presión en el enfriador intermedio sea lo más baja posible. ¿Qué tipo de enfriador presenta una caída de presión menor, teniendo en cuenta que su área de intercambio térmico es la misma? ¿Se desea utilizar un intercambiador de calor eficiente? ¿Se podría optar por un intercambiador de tipo tubo espiral o uno de tipo placa?
Primera pregunta: Por lo general, en estos compresores se utilizan enfriadores de agua entre las etapas de compresión. Si el enfriador de agua presenta una fuga interna, en teoría el gas debería pasar al agua de refrigeración. Después del enfriador de agua hay un tanque de separación que permite separar la fase líquida; por lo tanto, es poco probable que haya presencia de líquido en el sistema
La presión del agua de circulación es menor que la presión del medio, intercambiador de calor por tubos
¿De qué tipo de medio es el compresor? El enfriamiento por agua es una característica estándar en muchos compresores, así que no hay de qué preocuparse.
Problemas que podría tener: 1. En verano, el sistema de enfriamiento no funciona bien. Es necesario verificar si hay incrustaciones o suciedad en el sistema de enfriamiento por aire. Por lo general, en verano este sistema no funciona adecuadamente, pero solo durante unos días. Se recomienda utilizar un intercambiador de calor; así, el sistema de enfriamiento por aire seguirá funcionando en invierno. 2. En general, se instala un tanque de separación de gas y líquido; esto depende del medio que comprime el compresor y de la presión aplicada.
Pregunta 1: Según la descripción, para elegir el enfriador por agua, y siempre que se garanticen los indicadores técnicos y la calidad de fabricación, se recomienda optar por acero inoxidable. He observado en el lugar que la probabilidad de fugas en los componentes hechos de cobre púrpura es mucho mayor que en los fabricados con otros materiales. Pregunta 2: El enfriamiento del gas en el intercambiador de calor del compresor de aire se produce mediante un proceso de enfriamiento sin cambio de fase; a diferencia del condensado, los intercambiadores de placas y los tubos espirales no son adecuados para este tipo de condiciones operativas debido a su alto consumo energético. Sin tener en cuenta la opción de los intercambiadores de tipo carcasa-tubo, se puede elegir entre tubos con aletas externas (lo que implica una mayor caída de presión), o bien intercambiadores de calor con aletas internas. Aquí hay un enlace al perfil del foro: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C
Con un separador de gas-líquido se soluciona el problema, pero la presión del gas no debería ser más alta que la presión del agua.
En esta condición de operación, se puede utilizar un intercambiador de calor de tipo carcasa y placa circular
Este intercambiador de calor de tipo placa-cáscara tiene limitaciones en su uso
En nuestro nivel se utilizan intercambiadores de calor con agua circulante; la diferencia de temperatura de enfriamiento es de unos 60 grados. En la etapa posterior se emplea un tanque de separación de líquidos, para evitar que los gases contengan líquido
Mejor usar un enfriador por aire; se puede limpiar en funcionamiento. Probablemente se haya formado incrustación debido al uso prolongado. Cambiarlo por un intercambiador de calor es igual de complicado; si hay fugas, solo queda detener la máquina. Los intercambiadores de calor de tipo tubular tienen un buen rendimiento, pero su mantenimiento es complicado.
La presión del gas en el compresor suele ser mayor que la presión del agua; por lo tanto, se recomienda instalar un separador de gas y líquido para evitar que haya líquido presente