¿Podría ese experto hacer un análisis? El transmisor de nivel de doble brida que instalé se encuentra a la misma altura horizontal que el lado a presión positiva; actualmente, el indicador muestra -24.24 Kpa. ¿Cómo ajustarlo para que los encabezados no muestren valores negativos, o se pueden mostrar valores negativos de todas formas?
Hacer la migración. Basta con realizar una migración según el tamaño del rango.
¿Migrar hacia abajo o hacia arriba? El problema es que la longitud del capilar en el lado de presión positiva no es suficiente
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 10-6-2016 a las 14:20. No se trata de mover la posición de los encabezados de la tabla, sino de ajustar el punto cero de la misma. En el caso de los medidores de nivel con dos bridas, independientemente de la posición en la que se coloque el indicador, siempre habrá un desplazamiento negativo. La magnitud de este desplazamiento es constante y se calcula como: densidad del líquido dentro del capilar (kg/m³) * 9,81 N/kg * altura del rango de medición (m). La unidad final es pascal, que equivale a N/m².
Todos los transmisores de nivel de doble brida requieren una migración negativa.
Basta con usar la tabla de ajuste de migración para que el encabezado muestre cero.........
-¿Es cierto que la presión estática generada por la columna de líquido en el capilar del lado de presión negativa es igual a cero, es decir, al nivel del líquido? Esto ya está configurado. Pero el valor que se muestra en la cabecera, -24.24 kPa, sigue sin cambiar. -24.24 es el valor de medición. ¿No importa que siempre muestre un valor negativo, siempre y cuando se pueda medir? La cabeza no me da para procesar todo esto.
Puedes hacer un reset, o migrar
Se puede hacer una migración a cero, y eso es suficiente
Los instrumentos de fabricación nacional no tienen función de reinicio; tampoco se encontró la opción para migrarlos. Solo PV USL, PV LSL, PV URV, PV LRV. No se pueden cambiar los demás parámetros
Hermano, URV y LRV… Lo que se entiende por “desplazamiento” es la posibilidad de mover los límites superior e inferior sin cambiar el rango de medición. Si actualmente no hay nivel de líquido y la instalación es adecuada, puedes establecer -24.24 kPa como punto cero. Por ejemplo, si el rango del medidor es de 0 a 100 kPa, después del desplazamiento, el rango será de -24.24 a 75.76 kPa
Parece que aún no entiendes qué es la migración al punto cero. Te sugiero que busques un video en Baidu
Este mensaje fue editado por última vez por ygy412 el 11-6-2016 a las 15:55. En Baidu Wenku se encuentra información al respecto: en la torre con válvulas dobles, el valor de PGH del líquido dentro de la torre sirve como rango de medición; por ejemplo, 0-40 kPa. El valor de PHG del líquido fuera de la torre, a través del capilar, sirve para indicar el grado de migración; por ejemplo, 32 kPa. La configuración del transmisor es de -30 a 8 kPa. Échale un vistazo
Tanto URV como LRV ya han sido modificados; -24.24 también se ha establecido en cero. Es que los encabezados se muestran con valores negativos, lo cual resulta desagradable a la vista. ¿Cómo se muestra cero?
Entonces, simplemente marca 475 para reiniciarlo
Sin la función de ajuste del manómetro de 2 vías, sin importar cómo se modifique, el valor indicado de la presión seguirá siendo negativo. Se puede elegir mostrar el porcentaje; después del desplazamiento a cero, el porcentaje se muestra como 0%.
El medidor de nivel con dos bridas consiste en una membrana en la parte superior y otra en la inferior. Al medir la diferencia de presión entre estas dos membranas, se puede determinar la altura del nivel del líquido, y por lo tanto, su volumen
Es cero, pero una vez ajustado, no se debe cambiar el rango de medición
Vacíe el tanque para asegurarse de que no haya presión en su interior. Ajuste los instrumentos a cero y luego vierta el medio en él. Si no hay botón para ajustar a cero, puede usar un controlador manual; el 475 también sirve. Si no lo tiene, contácteme