Thread Content
Estimados expertos, soy principiante en el diseño de salas de calderas para sistemas de calefacción y ventilación. Tengo muchas dudas. Me gustaría saber si en las normas de diseño de salas de calderas es necesario cumplir con cierta distancia mínima entre la caldera y las paredes. ¿Se aplica también este requisito de distancia entre la caldera y los pilares? Además, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta al calcular los conductos de humo y aire de la caldera? ¿Es necesario calcular el equilibrio de resistencias, al igual que se hace con los conductos hidráulicos? Cuando hay muchas calderas, ¿cómo se deben organizar los conductos de humo y aire? Para más de diez calderas, ¿cuántas de ellas deberían compartir un mismo conducto de humo? Por otro lado, ¿qué libro sería bueno consultar para aprender sobre sistemas de ventilación? Por favor, ayúdenme. Ya les agradezco de antemano. No tengo mucho dinero, así que se lo doy a todos. Por favor, ayúdenme. . :(
Es necesario dejar un espacio libre entre la caldera y la pared. Si se trata de columnas, hay que considerar si su operación y mantenimiento son sencillos. El cálculo de las tuberías de humo puede requerir que el fabricante lo realice de forma conjunta con el cálculo de la combustión de la caldera. http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
«Manual práctico de diseño para salas de calderas»
La última edición de este mensaje fue realizada por xyc114 el 15-6-2016 a las 16:25. La función de la altura de la chimenea es permitir la evacuación de los gases producidos por la combustión en la caldera, mediante una fuerza de succión. Según la norma GB13271-2001, “en cada sala de calderas nueva solo se puede instalar una chimenea”. Según las especificaciones para el diseño de salas de calderas (GB 50041-92), el número de calderas en una sala de calderas no debe ser inferior a 2. Sin embargo, si se utiliza una sola caldera y esta es suficiente para satisfacer las necesidades de generación de calor y mantenimiento, entonces solo se necesita instalar una chimenea; En las nuevas salas de calderas no debe haber más de 5 calderas; en caso de ampliaciones o reformas, no debe haber más de 7 calderas. Además, las calderas se encuentran en zonas con alta concentración de población e industria. Para facilitar su dispersión, la normativa establece que “cada nueva sala de calderas solo puede tener un chimenea”. En las normas de diseño para salas de calderas (GB 50041‑2008), además de las disposiciones ya mencionadas respecto a la cantidad y capacidad de las calderas, se añade que “en las salas de calderas que no son independientes, no debe haber más de 4 calderas”. Respecto a las chimeneas, se establecen las siguientes normas: “Para las calderas a combustible líquido o gaseoso, es recomendable que cada caldera tenga su propia chimenea”. “Las calderas a combustible líquido o gaseoso no deben compartir sus conductos de humo ni chimeneas con equipos que utilicen combustibles sólidos”. Por lo tanto, en esta revisión se realizan los siguientes ajustes en cuanto a los chimeneos de las calderas: la norma “Cada nueva sala de calderas solo puede tener un chimeneo” se modifica para que diga “Cada nueva sala de calderas a carbón solo puede tener un chimeneo”. ” El contenido anterior proviene de la carta con las opiniones relativas a las “Normas de emisión de contaminantes atmosféricos por parte de las calderas”