Cálculo de la sección transversal del cable

2016-06-11View Original

Thread Content

El UPS de 220VAC suministra energía a los dispositivos conectados a él. Estos dispositivos tienen una capacidad de 2KVA y se encuentran a una distancia de 480 metros. ¿Qué área transversal debe tener el cable? Se debe utilizar un cable de 3 hilos, tipo ZR-YJV ¿Cuál es la base del diseño?
Reply #22016-06-12
De acuerdo con la capacidad de carga, se debe tener en cuenta la caída de voltaje causada por la longitud del cable (en realidad, cuanto más largo es el cable, mayor es su resistencia y, por lo tanto, mayor es la caída de voltaje). 2KVA / 220V = 9 A. Según la regla para calcular la capacidad de carga del cable, para conductores de menos de 10 mm2 se considera una corriente de 5 A por cada mm2. Teniendo en cuenta una distancia de 480 metros, un área transversal del cable de 4 mm2 debería ser suficiente. Es decir, cable ZR-YJV de 3*4 mm2 (o cable ZR-YJV de 3*4 mm2 + 1*2.5 mm2). Por favor, que alguien experimentado me ayude.
Reply #32016-06-12
¡Dios mío! El cable que diseñé es de tipo ZR-YJV 3x16mm2. La diferencia es realmente enorme. Pérdida de voltaje en cables de 6 mm²: △u% = 2△Ua%·IL = 2·1,476·10·480/1000 = 14%. Pérdida de voltaje en cables de 10 mm²: 8%. Pérdida de voltaje en cables de 16 mm²: 5,5%. La pérdida de voltaje puede ser aún mayor si se elige un nivel de sensibilidad más alto.
Reply #42016-06-13
Experto, ya lo he aprendido; no presté mucha atención al cálculo de la caída de presión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.