¿Por qué la tensión de 380V da 220V al medirla con respecto a la línea neutra, y 380V al medirla con respecto a la tierra?
Reply #22016-06-12
Normalmente, no debería ser así. Lo normal es que la tensión entre los conductores activos y el neutro, así como con la tierra, sea de 220 V. ¿Está conectado mal el conductor de tierra?
Reply #32016-06-12
Este mensaje fue editado por última vez por cmjzy el 12-6-2016 a las 22:18. Las líneas de fase son L1, L2 y L3; la línea neutra es la línea central, N. La conexión de protección contra tierra se denomina PE. En condiciones normales, la tensión entre las líneas de fase (L1-L2, L2-L3, L3-L1) es de 380 V. La tensión entre una línea de fase y la línea neutra (L1-N, L2-N, L3-N) es de 220 V. En China, generalmente se utiliza un sistema en el que la línea central está conectada a tierra. Por lo tanto, si se mide la tensión entre una línea de fase y la línea neutra, también se obtiene una tensión de 220 V. Pero si la línea central se desconecta accidentalmente de tierra, la tensión entre las líneas de fase y la línea neutra deja de ser constante; depende del tamaño de la carga trifásica. Puede ser de más de 300 V o de poco más de 100 V. Esta es la razón por la cual, en los antiguos sistemas de distribución eléctrica, cuando la línea neutra del transformador se rompía, algunos equipos sufrían sobretensión y se dañaban, mientras que otros no.
Reply #42016-06-13
La salida del transformador se presenta en sistemas de tres fases y cuatro cables, y también en sistemas de tres fases y cinco cables. El sistema de tres fases y cuatro cables consiste en conectar el punto neutro a tierra, de modo que la línea neutra quede como referencia. Este sistema requiere que se realicen conexiones a tierra en varios puntos. Cuando hay desequilibrio en las tres fases, la tensión en el conductor neutro experimenta fluctuaciones. Sistema de tres fases y cinco cables, con punto neutro no conectado a tierra. La situación que menciona el autor probablemente se debe a que los cables no están conectados correctamente
Reply #52016-06-17
Es evidente que hay un problema en los conectores: la tierra está conectada a las fases, y por eso se obtienen 380 V entre las fases y la tierra. Además, se puede determinar que la tierra no está conectada al sistema de tierra externo, está desconectada
Reply #62016-06-20
Deriva del punto neutro, o línea de fase con respecto a tierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.