Thread Content
En la norma GB50316, relativa al diseño de tuberías metálicas industriales, se indica que, para las tuberías ubicadas en soportes externos, la distancia horizontal desde el borde del soporte hasta el edificio u otras instalaciones también debe cumplir con las normas de construcción, las normas relacionadas con la industria petroquímica y las normas de diseño general de las industrias manufactureras. Me gustaría preguntar: 1. ¿Qué otras instalaciones hay? ¿Incluye equipos, piscinas y caminos, etc.? 2. Si en la estructura de soporte se colocan tuberías para líquidos de clase A, ¿existen regulaciones en las normas de construcción, en las normas específicas para la industria petroquímica o en las normas de diseño general de las instalaciones industriales que establezcan requisitos respecto a la distancia que debe haber entre dicha estructura y los edificios? ¿El soporte en sí forma parte del edificio? Edificio industrial? ¿O son estructuras? Es necesario clasificarlos en categoría A y categoría B. . . ¿Sí? 3. ¿Y las soportes para tuberías dentro del dispositivo? ¿Y según qué norma se debe determinar la distancia con respecto a las carreteras, equipos, edificios y tanques almacenamiento dentro de la instalación? ?
El corredor interno de la unidad debe tener una longitud de al menos 3 m, mientras que el corredor externo debe dividirse en zonas A, B y C; Análisis detallado específico.
Héroe, que el ducto interior de la unidad tenga una longitud no inferior a 3 m, ¿se refiere a la distancia desde el soporte de tuberías hasta los edificios? ? ¿Dónde está la fuente? ¿Y cómo se determina la distancia desde el ducto hasta A, B y C? Principalmente, no sé cómo se determina esto. ¡Por favor, ayúdenme!
En las normas de la industria petroquímica, GB50160 y GB50489, se establecen disposiciones al respecto
Disculpe, ¿podría indicarme cuál es? ¡Gracias!
GB 50489, artículo 7.3.4.
GB 50489-2009: Normas para el diseño del transporte en las plantas químicas, artículo 7.3.4. :victoria: