Solicitud de ayuda de Yokogawa DCS respecto a problemas de alarmas en el módulo SFCSW

2016-06-15View Original

Thread Content

En la alarma del sistema aparece: FCS0101 SFCSWDAC SF-0001 S=2(0) L=1 100-81C1. ¿Qué significa esto? En SFCSWDAC, DAC es el código de identificación del material
Reply #22016-06-15
Hay un problema con la instrucción SEBOL que se utiliza en tu SFC. S=2 es el número de paso; L=1 es la primera línea de la instrucción SEBOL. Encuentra esta frase y mira cuál es la razón. Este es un error no fatal. Por ejemplo, operaciones como dividir entre 0, etc.
Reply #32016-06-21
Disculpe, ¿significa esto que el programa de control secuencial no pasará a la siguiente fase?
Reply #42016-06-21
Hola: Este control regula la cantidad de kilogramos de material que se introduce. Ahora hay un problema: una vez que se presiona el botón, no se detiene automáticamente cuando se alcanza el valor establecido. Desde el inicio, apareció esta alarma de arriba. En ello se utilizan los módulos ST16, _SFCSW, TM y BDSET-1L. ¿Es esta alarma la que hace que el programa no funcione correctamente?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.