HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuenta la válvula de alivio de emergencia del tanque con una membrana de ruptura?

2016-06-16View Original

Thread Content

Estimados compañeros: En las válvulas de descarga de emergencia de los tanques, algunas cuentan con discos de ruptura y otras no. ¿Cuáles son las normas relacionadas con esto?
Reply #22016-06-16
Válvula de descarga de emergencia? No lo he oído antes~ Si te refieres a la válvula de seguridad, entonces según los puntos 5.5.5, 5.5.9 y 5.5.12 de la norma GB50160, puedes elegir entre ellas. En resumen, se conecta en serie delante de la válvula de seguridad porque las sustancias podrían corroerla o obstruirla; se conecta en paralelo porque la reacción podría producirse de forma explosiva y la válvula de seguridad no sería suficiente para permitir la evacuación.
Reply #32016-06-19
Pregunté a las personas encargadas de los tanques, y me respondieron que la sensibilidad de las válvulas de seguridad no es tan alta como la de las membranas de ruptura. Además, si estas válvulas dejan de funcionar, el problema se vuelve muy grave, ya que son válvulas que permanecen cerradas en todo momento; solo se abren cuando hay sobrepresión. Por lo general, se controla esto durante el proceso de llenado.
Reply #42016-06-20
Si se elige una válvula de seguridad por separado, una membrana de ruptura por separado o en serie, depende del medio y de las condiciones de operación. Algunos medios son altamente corrosivos y no pueden entrar en contacto directo con la válvula de seguridad. Por eso, se coloca primero una membrana de ruptura en serie, y luego se conecta la válvula de seguridad. Esto está especificado en las normas; puedes buscarlo en Baidu
Reply #52016-06-20
Dependiendo de las propiedades del medio, se determina si hay riesgo de corrosión y si es probable que las válvulas se obstruyan.
Reply #62016-06-21
La placa a prueba de explosiones funciona de la misma manera que la válvula de seguridad, pero la placa a prueba de explosiones es de un solo uso
Reply #72016-06-22
Dependiendo de las propiedades de la materia, si se trata de materiales que son propensos a la corrosión, a la formación de costras o al obstrucción, con el fin de garantizar la seguridad, es necesario instalar discos de ruptura y válvulas de seguridad en serie.
Reply #82016-06-23
Depende principalmente del medio: todas las válvulas de seguridad presentan pequeñas fugas. Son tóxicas, tienen un amplio rango de límites de explosión, se polimerizan fácilmente y son propensas a la corrosión; por lo tanto, es necesario instalar membranas de ruptura y realizar procesos de purga
Reply #92016-06-23
Está relacionado con el medio de uso; generalmente se instala en la entrada de la válvula de seguridad, sirviendo para protegerla. Aquí yo lo uso principalmente en los tanques de almacenamiento de cloro líquido; en otros lugares no se ha instalado
Reply #102019-09-16
De acuerdo con lo establecido en el punto 5.5.5 de la norma GB50160, “en los válvulas de seguridad que podrían obstruirse o corroerse debido a los materiales presentes, se deben instalar discos de ruptura delante de dichas válvulas, o bien se deben tomar medidas de protección contra los gases tóxicos, como la purga, el calentamiento o el aislamiento térmico en las tuberías de entrada y salida”. ”Esta frase significa que, cuando los materiales están sujetos a corrosión, ¿es necesario añadir algo o se puede hacer sin ello? Hay que decidir según las propias necesidades
Reply #112019-09-16
De acuerdo con lo establecido en el punto 5.5.5 de la norma GB50160, “en los válvulas de seguridad que podrían obstruirse o corroerse debido a los materiales presentes, se deben instalar discos de ruptura delante de dichas válvulas, o bien se deben tomar medidas de protección contra los gases tóxicos, como la purga, el calentamiento o el aislamiento térmico en las tuberías de entrada y salida”. ”Esta frase significa que, cuando los materiales están sujetos a corrosión, ¿es necesario añadir algo o se puede hacer sin ello? Hay que decidir según las propias necesidades

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.