Problemas de programación de PLC: detección de pulsos

2016-06-16View Original

Thread Content

Actualmente existe un dispositivo que detecta las alarmas de sobrecalentamiento del eje. Se introducen pulsos en el módulo DI del S7300 (con un retraso de entrada máximo de 4,8 ms). En condiciones normales, se recibe una señal con un ancho de pulso de 30 ms y un ciclo de 1 s. En caso de fallo, la frecuencia de los pulsos aumenta, y tanto el ancho de pulso como el ciclo cambian; finalmente, el ancho de pulso llega a ser de 5 ms y el ciclo, de 160 ms. ¿Cómo se puede implementar una alarma en caso de fallo mediante un programa? Basta con explicar la idea general; ¿qué instrucciones se necesitan? Además, ¿es necesario activar la función de captura de pulsos del sistema? ¿Y debería reducirse el tiempo de filtrado?
Reply #22016-06-17
¿Tu módulo DI de 300 está conectado al CPU de 300 o al CPU de 400? Debes tener en cuenta el ciclo de ejecución del programa; si se trata de ob1, no necesariamente será menor a 5 ms en cada ocasión (depende de cómo funcione tu programa)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.