Los expertos dicen que, en los tanques para líquidos de categoría A y B, si se instalan estanques de contención según las características del terreno, ¿no es necesario construir diques contra incendios? ¿Se menciona esto en la normativa?

2016-06-17View Original

Thread Content

Los expertos dicen que, en los tanques para líquidos de categoría A y B, si se instalan estanques de contención según las características del terreno, ¿no es necesario construir diques contra incendios? ¿Se menciona esto en la normativa? ¿En qué artículo de la normativa se menciona? ¡Gracias!
Reply #22016-06-17
“Normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas”. Artículo 5.2.10: Los grupos de tanques deben contar con diques de contención contra incendios. Sin embargo, en aquellos casos en que los grupos de tanques se encuentran en zonas montañosas, se puede utilizar el terreno natural como área de almacenamiento de líquidos en caso de accidentes, sin necesidad de construir diques de contención.   Artículo 5.2.11: El volumen útil dentro de la dique de contención contra incendios debe cumplir con las siguientes disposiciones: I. Tanques con techo fijo. No debe ser menor que el volumen del tanque más grande dentro del grupo de tanques ;     II. Los tanques con techo flotante o con techo interno flotante no deben tener un volumen inferior a la mitad del volumen del tanque más grande dentro del grupo de tanques ;     III. Cuando los tanques de techo fijo se ubican en el mismo grupo que los tanques de techo flotante o los tanques con techo interno flotante, debe tomarse el valor más alto entre los especificados en los puntos I y II anteriores.   Artículo 5.2.12: La distancia desde los tanques verticales hasta la línea de base del dique de contención contra incendios no debe ser menor a la mitad de la altura de las paredes del tanque ; La distancia desde el tanque horizontal hasta la línea de base del dique de contención contra incendios no debe ser menor a 3 m.
Reply #32016-06-17
¿Esto ya está vencido y no sirve? ?
Reply #42016-06-18
La nueva normativa para el petróleo y el gas natural (50183) está a punto de entrar en vigor; esperamos que sea innovadora

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.