Discusión sobre el ajuste del punto cero y del rango después de la desplazamiento en los medidores de nivel por diferencia de presión
El rango se refiere a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la medición. Después de ajustar el punto cero y la desviación, el rango permanece invariable; solo cambian los valores del límite inferior y superior de la medición.
¿Dónde? No lo encuentro. Por favor, indíquemelo. ¡Gracias!
El equipo de diseño de los transmisores establece un rango de medición, por ejemplo, de 0-1 MP. Sin embargo, en la instalación real, debido a factores como la diferencia de presión entre alta y baja presión, existe una pequeña diferencia de presión. Si el punto cero se desplaza hacia abajo 0,5 MP, entonces el rango después de este desplazamiento será de -0,5 a 0,5 MP. Si, por el contrario, el punto cero se desplaza hacia arriba 0,5 MP, entonces el rango después del desplazamiento será de 0,5 a 1,5 MP. En resumen, independientemente de cómo cambie el punto cero, la diferencia absoluta entre el valor máximo y el valor mínimo no varía
Rango = Límite superior de medición – Límite inferior de medición. El ajuste del punto cero se refiere a la relación entre el valor cero de salida y el límite inferior de medición; no garantiza que haya un cambio correspondiente en el límite superior de medición y en el rango en sí; La migración consiste en ajustar la relación entre el punto cero de salida y el límite inferior de medición, manteniendo constante el rango de medición ; En muchos transmisores actuales, el ajuste del punto cero y el desplazamiento son, en realidad, el ajuste fino y grueso del mismo circuito.