Nuestra empresa utiliza agua de circulación a una presión de 0,35-0,38 MPa y a una temperatura de 29 °C. La presión del agua que regresa es de 0,07 MPa, con una temperatura de 32 °C. El caudal es de 1950-2050 m3/h. El problema actual es que, al pasar el agua de circulación por el intercambiador de calor en el compresor de tipo alternativo, la temperatura no disminuye. La diferencia de temperatura entre el agua de entrada y la salida es de 3 °C, mientras que la temperatura del gas después del intercambio de calor es de 48-55 °C. El intercambiador de calor fue sometido a un proceso de limpieza con ácido en mayo de este año; está en muy buenas condiciones. ¿Sería necesario controlar adecuadamente la presión del agua que regresa? ¿Cómo se debe regular un sistema así? Ayuda
Cerca de 19°C? ¿Hay algún cambio en comparación con la temperatura anterior?
Cerca de 19°C? La temperatura del agua que vuelve en el ciclo no varía mucho, entre 2 y 3 °C. El problema principal está en los compresores de tipo alternativo: en la cuarta etapa de compresión, la temperatura no disminuye. La temperatura de salida de la primera etapa es alta, lo que hace que las temperaturas de las cuatro etapas también sean altas. No se trata de un solo equipo, sino de varios equipos cuyas temperaturas son elevadas.
Reduce un poco la válvula de retorno; una presión de retorno demasiado baja también puede causar un mal rendimiento en el intercambio de calor
Si se controla la presión del agua que regresa, ¿no es eso controlar el caudal? ¿No significaría eso que la temperatura sería aún más alta? ¿Acaso el sistema de agua en circulación está conectado a equipos de intercambio de calor ubicados en “alturas relativamente bajas”?
Basándose en la información proporcionada por el autor del mensaje, dado que la diferencia de presión del agua en la última ocasión fue tan grande, y si se descartan los problemas relacionados con el diseño del sistema, entonces, si se debe a que la temperatura del aire que sale del intercambiador no disminuye lo suficiente, o a problemas en las válvulas de control de la planta, entonces, según las temperaturas del agua de entrada y salida que usted ha indicado, se podría considerar que hay algún problema en el propio intercambiador, ya que este no cumple con los requisitos técnicos necesarios.
{:3_49:} Es necesario verificar la diferencia de presión entre la entrada y la salida del intercambiador de calor, así como la presión en la entrada. De esta manera, se puede determinar indirectamente cuál es la diferencia en el caudal del intercambiador de calor en comparación con antes. Si hay otros equipos que se encargan de una cantidad excesiva de agua de circulación, llegará menos al compresor, y por supuesto la transferencia de calor será deficiente. La baja presión de salida es solo un síntoma de un mal rendimiento en el intercambio de calor, no la causa. Luego está la selección del intercambiador de calor: si antes funcionaba bien, entonces no hay problema. Además, cuando realice las tareas de inspección y mantenimiento, pregunte al operario qué partes ha manipulado. Si es necesario, desmonte esos puntos clave para examinarlos. En muchos casos, las inspecciones y mantenimientos no presentan problemas graves; lo que ocurre es que el operario es descuidado, ya sea porque algo se instaló en el lugar incorrecto o porque hay obstrucciones en las tuberías
Al regular la temperatura del agua de circulación, se ajusta la válvula de salida del intercambiador de calor. En general, las válvulas de entrada y salida de agua deben estar abiertas por completo, mientras que la válvula de derivación debe estar cerrada. En invierno, la válvula de derivación del intercambiador de calor se deja ligeramente abierta, para así poder ajustar la temperatura a través del intercambiador de calor
Por tu descripción, parece que el área de intercambio térmico no es suficiente; la temperatura del agua de enfriamiento solo aumenta 3 grados, lo cual representa una gran diferencia con la diferencia de temperatura de transferencia en el lado del proceso. Sería bueno realizar un cálculo de balances de calor para ver si realmente el área de intercambio térmico es insuficiente
La capacidad de intercambio térmico no es suficiente; colocar un enfriador por agua o aumentar la cantidad de agua puede ayudar a reducir la temperatura. 48-55℃ también se considera cercano a la temperatura ambiente; creo que este parámetro no representa un problema grave, y se podría considerar aumentar la refrigeración en el compresor