El termopar utiliza cables de compensación para llegar a la sala de control. ¿Es necesario también incluir en el DCS la temperatura de la sala de control?

2016-06-19View Original

Thread Content

Por ejemplo, si se instalan cables de compensación en la sala de control, donde la temperatura es de 25 grados, ¿es necesario añadir 25 grados en el DCS? Gracias.
Reply #22016-06-19
Por lo general, los DCS cuentan con compensación automática del extremo frío de los termopares; no es necesario añadir nada más; Si no hay DCS, hay que añadirlo....
Reply #32016-06-20
Cerca de los canales de la tarjeta de E/S de los termoparos de adquisición DCS, se debe colocar una resistencia térmica para la medición de la temperatura. No es necesario agregarlo a cada canal, a cada tarjeta.
Reply #42016-06-20
La entrada de electrodo de la tarjeta DCS cuenta con función de compensación de extremo frío. No es necesario
Reply #52016-06-20
El cable de compensación sirve precisamente para compensar la temperatura de la sala de gabinetes en el circuito de medición. Por eso, es necesario que la temperatura en la sala de gabinetes se mantenga constante; no es necesario introducir manualmente los valores de temperatura durante los cálculos
Reply #62017-01-24
¿Estás preguntando por la compensación automática? Si el DCS cuenta con un circuito de compensación automática, entonces no es necesario
Reply #72017-01-25
¿No tiene una función de compensación de temperatura?
Reply #82017-01-25
¿Quién tiene razón? Confundido: lol
Reply #92017-01-25
La sala de control necesita controlar la temperatura ambiente, pero no es por tus termopares, sino porque una temperatura demasiado baja o demasiado alta puede causar fallos en el DCS debido al envejecimiento.
Reply #102017-01-25
No es necesario añadirlo. Al realizar pruebas manuales en el circuito, una vez que el potencial medido se convierte en temperatura, es preciso sumarle la temperatura del gabinete
Reply #112017-01-25
El cable de compensación del termopar ya cuenta con función de compensación del extremo frío, por lo que no es necesario añadir nada más.
Reply #122017-01-31
La pregunta que hizo el autor del post es realmente graciosa y al mismo tiempo absurda.
Reply #132017-02-01
Los sistemas DCS de renombre suelen contar con resistencias termométricas instaladas dentro del gabinete o en su placa base, para medir en tiempo real la temperatura dentro del mismo. La temperatura de compensación del extremo frío del termopar también se obtiene a partir de la temperatura del gabinete. Por lo tanto, los sistemas DCS de renombre generalmente no necesitan una compensación adicional para el extremo frío. Sin embargo, algunos sistemas requieren que se active la casilla de compensación del extremo frío en la configuración del hardware, mientras que otros no lo necesitan. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones del hardware correspondiente al sistema DCS
Reply #142017-02-01
Esto depende de dónde se encuentre la hoz una vez que se ingresa a la sala de control. Nuestro método consiste en pasar primero por una barrera de seguridad con función de medición de temperatura, para convertir el valor MV en una señal estándar de 4~20 mA; luego, esa señal se envía a la tarjeta de entrada analógica del DCS (AI). La barrera de seguridad cuenta con un sensor de temperatura propio que permite realizar la compensación por el término frío. Si el cable de compensación del termopar se conecta directamente a la tarjeta DCS, hay que verificar si dicha tarjeta cuenta con función de medición de temperatura (para detectar la temperatura del entorno). En mi opinión, no es necesario añadir una compensación de 25 °C, ya que la temperatura del entorno se detecta automáticamente; además, establecerla directamente en 25 °C evita que las fluctuaciones en la temperatura del cuarto de control afecten la precisión

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.