Sobre la temperatura de almacenamiento de los tanques de aceite

2016-06-20View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por kingdomzhu el 21-6-2016 a las 09:21. Estimados expertos, ¿alguien sabe cómo se define la temperatura de almacenamiento de los tanques de almacenamiento de petróleo? ¿Cómo se obtiene el valor de la temperatura de almacenamiento? Por ejemplo, el norte y el sur seguramente son diferentes; ¿con qué parámetros está relacionada la temperatura de almacenamiento? Debido a que la nueva norma para tanques de petróleo, GB50074-2014, establece que la temperatura máxima de almacenamiento del queroseno de aviación debe ser cinco grados o menos por debajo del punto de inflamación de este, se pueden utilizar tanques con techo abovedado. Me resulta difícil decidirme. En el norte, como en Harbin, no hay problema. Pero mi proyecto está en el sur. ¿Cómo puedo determinar la temperatura de almacenamiento? En el sur, la temperatura máxima durante el verano es de 38 grados. Con el sol incidiendo directamente sobre los tanques de almacenamiento, ¿cuál será la temperatura del petróleo dentro de ellos? Estimados expertos, hay un punto principal que necesito confirmar: ¿debo elegir el tipo de tanque, uno con techo flotante interno o uno con techo abovedado? La base es si la temperatura máxima de almacenamiento es inferior a 5 grados por debajo de la temperatura del rayo; que no supere los 40 grados es correcto, pero, ¿en el lugar en cuestión, esa temperatura no debe superar los 33 grados? (La temperatura del queroseno de aviación debe ser de al menos 38 grados). En realidad, no hay ningún problema en elegir tanques con techo flotante interno; pero como se trata de una fábrica antigua, no tienen dinero para eso. Los que ya existen también son tanques con bóveda; me gustaría considerar si sería posible fabricar uno de ese tipo. Disculpen las molestias: handshake @mrb63 @yuchenchf @qugd @rjs999 @平淡石 @罗米 @sjyygh @zero424 @aymzj @*exz @薄荷人生
Reply #22016-06-20
De acuerdo con los puntos 3.3 y 3.4 de la norma SH/T 3007-2014, se le ofrece la opción de que la temperatura de almacenamiento del queroseno y del combustible para aviones sea ≤ 40 grados Celsius
Reply #32016-06-21
Gracias por responder, tiene razón. Hay un punto principal que necesito confirmar: ¿debo elegir el tipo de tanque, uno con techo flotante interno o uno con techo abovedado? La base es si la temperatura máxima de almacenamiento es inferior a 5 grados por debajo de la temperatura del rayo; que no supere los 40 grados es correcto, pero, ¿en el lugar en cuestión, esa temperatura no debe superar los 33 grados? (La temperatura del queroseno de aviación debe ser de al menos 38 grados). En realidad, no hay ningún problema en elegir tanques con techo flotante interno; pero como se trata de una fábrica antigua, no tienen dinero para eso. Los que ya existen también son tanques con bóveda; me gustaría considerar si sería posible fabricar uno de ese tipo.
Reply #42016-06-21
Creo que se podría considerar hacerlo como un tanque abovedado. Usted mismo debe establecer que la temperatura de almacenamiento no supere los 33 grados. Se debe configurar un sistema de rociado de agua de refrigeración por interbloqueo térmico; así, cuando la temperatura dentro del tanque alcance los 30 grados, comenzará a rociarse el agua de refrigeración. Además, aplicar pintura aislante en los tanques también tiene cierto efecto.
Reply #52016-06-21
Si los tanques con techo abovedado existentes pueden utilizarse, ¿no sería suficiente instalar una plataforma flotante? Así tampoco es necesario crear algo nuevo, basta con hacerle algunas modificaciones
Reply #62016-06-28
Gracias por la respuesta. También he pensado en esta opción, pero, ¿qué pasará si ocurre un incendio justo después de terminar el rociado?
Reply #72016-06-28
Gracias por la respuesta. Las empresas que están en las montañas utilizan esos almacenes de combustible desde hace décadas. Es la primera vez que se realizan reformas en ellos. Desde la fase de estudio preliminar hasta la elaboración de los planos de construcción, han pasado 6 años. No hay dinero… Hay que ahorrar todo lo posible, hasta el último centavo
Reply #82016-06-28
Ya es un milagro que los tanques de almacenamiento de petróleo sigan funcionando; quién sabe qué podría pasar si se intenta repararlos. Además, el propietario tampoco está de acuerdo con realizar esas reparaciones.
Reply #92016-06-28
¿Qué significa que se produzca un incendio justo después de terminar el rociado? Para que ocurra un incendio se necesitan ciertas condiciones; no basta con que la temperatura sea ligeramente más alta para que se produzca un incendio. Cuando se termina el rociado o este está en curso, la temperatura del tanque de aceite disminuye progresivamente desde 30 grados. ¿Cómo es posible que entonces ocurra un incendio?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.