Se trata de un nivelador de radar de ondas guiadas E+H. Actualmente, el tanque está vacío, pero el nivel indicado es del 75%. Hay una alarma: S941 Echo lost. No he encontrado información sobre esta alarma en el manual, y intentar suprimirla no funciona. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Y este radar tiene la misma configuración que los radares normales?
¿Qué modelo de radar de ondas guiadas utiliza el propietario del post? ¿Ha hecho algo más además de usarlo para la supresión? Reiniciar y recalibrar. ¿Hay agitación? ¿Se ha comprobado si el cable de onda guía está en contacto con otros objetos? Todo esto necesita ser revisado uno por uno. Se recomienda que el propietario describa los detalles con más precisión. Si aún así no se puede resolver, entonces vengan a buscarme
Presten atención y vean cómo se puede resolverlo. Aprendan*
¿No es esto una pérdida de eco? Seguro que no hay señal en la barra de intensidad de la señal ; Probablemente sea un problema de configuración tuyo ; ¿Es un radar de cables? Es necesario establecer la longitud del cable
Sí, de hecho se ha perdido el eco. Además, se trata de un radar para cables; la longitud de los cables debe ser la adecuada, ¿verdad? ¿Cómo se debe configurar este radar? No estoy muy familiarizado con esto. Ahora que se ha llamado a la policía, el problema ya está resuelto. Pero aún así se indica un 23%; debería ser 0. Ni siquiera hay instrucciones, ¿podrían darme alguna indicación?:)
EMP52: no hay agitación, pero aún no se ha revisado el cable. No se sabe si este ha chocado con algo. El problema de la alarma ya se ha resuelto, pero sigue mostrando un nivel de líquido del 23%. Principalmente, no estoy muy familiarizado con este radar de cable, y tampoco tengo instrucciones para consultar
¿EMP52? Nunca he oído hablar de este modelo. ¿Es el FMP52, verdad? ¿Era preciso al medir en sus primeras versiones? El nuevo radar acaba de empezar a usarse y ya ocurre esto. Revisa los cables para ver si están en contacto con algo, especialmente con algo conductor. Nunca he oído hablar de este modelo. Si es el FMP52, yo tengo su manual; si lo necesitas, puedes dejarme tu QQ y te lo enviaré
Alarma de pérdida de onda. La causa del fallo es que, debido a la adherencia u otras razones, el instrumento no recibe un eco válido; por lo tanto, el valor de salida del instrumento se fija en el último valor de medición válido. El problema se resuelve al volver a encender el dispositivo después de una interrupción de energía. Para resolver el problema de raíz, lo que se debe hacer es establecer una correspondencia adecuada entre la velocidad de entrada y salida, y activar el algoritmo de seguimiento del historial a corto plazo. ¿Qué es el medio de medición?
Sí, es el FMP52; se escribió mal una letra en él. Voy a desarmarlo para echarle un vistazo cuando esté listo. Por favor, envíeme un manual de instrucciones. ¡Gracias! QQ: 582794315:)
El hermano es un profesional, además de ser una persona muy amable. :apretón de manos
¿Cuál es la altura del tanque y cuál es la longitud de la cuerda? ¿Cuál es el valor establecido para la marca de llenado/ vacío? ¿En qué situaciones se aplica la supresión?
La longitud del cable es de 1,78 metros; el valor establecido para el estado vacío también es de 1,78, mientras que para el estado lleno es de 1,68. La supresión se realiza cuando el tanque está vacío
El propietario está de acuerdo; le enviaré las instrucciones
La longitud del cable no tendrá una segunda cifra decimal. Puede comprobarlo en la opción “probe length”. El valor por defecto debe ser menor que la longitud del cable. A continuación, realice los siguientes ajustes: Expert --> Sensor --> Echo tracking --> Evaluation mode; cambie este valor a “History off”.
Bueno, está bien. ¿Hay algo más a lo que hay que prestar atención? Tengo algo de duda de que, desde el principio, la configuración de los parámetros no estuviera del todo correcta
Prueba a establecer la marca vacía en 1.58 y la marca llena también en 1.58
Configurar manualmente la supresión de interferencias en 1.28