Thread Content
Tengo una pregunta para todos: en el caso de las resistencias térmicas de tres cables, la señal se transmite a través de los cables de señal, pasando por un aislador, y luego se convierte en una señal de corriente que llega al dispositivo de control. ¿Cómo se elimina la resistencia interna de los cables de señal en este proceso? Hoy tengo un ejemplo: la medición en campo de la resistencia térmica fue de 118,3 ohmios; en la entrada del aislador en la sala de control, la valor era de 124,5 ohmios. Pero la temperatura que se muestra en el interior es de 118,3 ohmios. ¿Cómo se elimina esa resistencia interna? ¿Es a través del aislador o del dispositivo de control? Si se utiliza el dispositivo XP316, ¿es ese dispositivo quien elimina la resistencia interna? Si se utiliza una barrera de aislamiento, ¿la elimina esa barrera?
No se trata de “eliminar la resistencia interna de los cables de señal”, sino de eliminar la influencia de la resistencia de dichos cables en los resultados de las mediciones. Siguiendo el esquema que se encuentra arriba, mediante un sistema de tres cables, se logra que ambos brazos del puente de medición tengan una resistencia en sus conductores. La tensión de salida del puente es directamente proporcional a la relación entre la resistencia de los brazos del puente. Dado que las resistencias de los conductores en los dos brazos son iguales, estas se anulan mutuamente; por lo tanto, la tensión de salida no depende de la resistencia de los conductores.
Método del puente de equilibrio. En la escuela secundaria, en algunos *problemas ya aparecía el “puente de equilibrio”. Si le interesa, puede calcularlo siguiendo los métodos en línea para conocerlo mejor.