HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se puede reducir la distancia de seguridad contra incendios en los tanques verticales para líquidos de categorías A y B enterrados? ? Tanques verticales de tipo A y B enterrados o para dormitorios? ?

2016-06-21View Original

Thread Content

¿Se puede reducir la distancia de seguridad contra incendios en los tanques verticales para líquidos de categorías A y B enterrados? ? ¿Es necesario también construir diques contra incendios para los tanques verticales de tipo A y B enterrados, o para los tanques utilizados en dormitorios? ?
Reply #22016-06-21
Ya que está enterrado, ¿para qué hacerlo en forma de tanque vertical? Los tanques horizontales de tipo A y B enterrados no necesitan diques de protección contra incendios, pero sí necesitan un estanque para el tanque.
Reply #32016-06-21
Héroe, ¿existe alguna fuente al respecto? Además, ¿qué significa “Guan Chi”? ¿Cómo se hace? ? ¡Gracias por su paciencia al responder!
Reply #42016-06-21
Enterrarlos puede reducir en parte la distancia de seguridad contra incendios. Sin embargo, por lo general se trata de tanques horizontales, y es necesario tomar medidas para evitar que se produzcan fugas que lleguen al suelo
Reply #52016-06-22
Lo que se denomina tanque es una estructura hecha de hormigón armado, similar a una piscina. Una vez que el tanque de almacenamiento está en su lugar, se le llena de arena. La base del tanque de almacenamiento puede integrarse con el fondo del tanque. La distancia entre los tanques y reservorios suele ser de alrededor de un metro. En el tanque también se debe considerar un pozo de recolección de agua de un metro cuadrado, además de una tubería de DN200 para extraer el agua. La mayor ventaja de contar con tanques de almacenamiento es que, en caso de que se produzca una fuga, los productos químicos que se encuentran dentro no penetrarán en el suelo circundante, lo que facilita su recolección y tratamiento.
Reply #62019-10-21
Se puede utilizar un sistema móvil de extinción de incendios a base de espuma para los tanques horizontales en superficie, los tanques verticales cubiertos con tierra, los tanques verticales para líquidos de clase B y los tanques en superficie cuya capacidad no exceda los 200 m³. ——¿Es para no tener extintores de espuma fijos?
Reply #72019-10-22
Preguntas de este tipo pueden publicarse por separado. ¿Es posible no instalar extintores de espuma fijos en los tanques verticales para almacenamiento de productos químicos de tipo B? https://bbs.hcbbs.com/thread-2824470-1-1.html (Fuente: Foro de Química HaiChuan)
Reply #82019-10-22
Lo hice para responder: “Si se va a enterrar, ¿para qué hacer una ceremonia de despedida?” ”De este problema. Se fabrica enterrado, pero de forma vertical. Según las normas, no es necesario utilizar extintores de espuma fijos, por lo que no se optó por la versión horizontal.
Reply #92020-04-14
Disculpe, ¿existe alguna base para que la distancia entre los tanques y los depósitos sea de unos 1 m? Según las normas de la industria petroquímica, la distancia entre los tanques horizontales debe ser de 0,8 m. Si la distancia entre un tanque y otro tipo de recipiente de almacenamiento es de 1 m, ¿cuál debería ser la distancia entre dos tanques adyacentes?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.