Thread Content
Me ocupo del tratamiento de aguas residuales químicas. Últimamente, el nivel de las aguas residuales es bastante alto, alrededor de 1000. El lodo del tanque aeróbico ya se ha vuelto negro; parece que ya no tiene actividad. ¿Cómo se puede hacer que el lodo recupere su color? Ya hemos aumentado la cantidad de aireación, pero han pasado 10 días y el lodo sigue estando negro. ¿Cómo podrían resolverlo los expertos? El proceso de tratamiento consiste en pasar el agua desde el tanque de regulación al tanque de sedimentación inicial, luego al tanque de ajuste, seguido del tanque anaeróbico y del tanque aeróbico; finalmente, al tanque de sedimentación final. El valor de COD de la agua de entrada es de 4000, mientras que en el tanque aeróbico esa concentración se mantiene alrededor de 2000. El valor de SV30 se mantiene constantemente en 95. El tanque de sedimentación secundario casi no descarga lodos; solo se descarga una pequeña cantidad cuando los lodos que se encuentran en su interior están a punto de flotar. Se introducen 250 toneladas de agua al día.
¿Por qué el tanque de sedimentación secundaria no descarga los lodos? El valor de SV30 es muy alto; además, el porcentaje de sedimentación permanece por encima del 85% durante mucho tiempo, lo cual constituye un problema grave.
1. Eliminar los lodos lo antes posible; un valor de MLSS entre 3 y 4 g/L es suficiente. Si es posible, también se puede ajustar según el valor F/M; 2. Detener el suministro de agua para realizar un proceso de inmersión en atmósfera saturada, y monitorear constantemente el valor de DO; solo se debe reanudar el suministro de agua cuando este valor sea superior a 2 ; 3. Reducir el flujo de retorno o detenerlo temporalmente, prolongando el tiempo de retención ; 4. Reduzca el consumo de gas en los demás puntos de uso, y aumente al máximo la aireación del tanque aeróbico ; 5. Se puede reducir el nivel del agua en la piscina aeróbica, ya sea mediante sifonado o bombeando una parte de ella.
La causa más común del ennegrecimiento del lodo aeróbico es la falta de oxígeno disuelto; hay que encontrar formas de aumentar su nivel. El SV30 es demasiado alto. ¿Es mejor utilizar una aireación continua o un proceso aeróbico de funcionamiento intermitente como el SBR?
El lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales también se ha vuelto negro. El valor de DO es demasiado bajo, siempre por debajo de 1. La temperatura del agua es alta, superior a 39 grados. Además, la concentración de las aguas de entrada es demasiado elevada, lo que genera una carga excesiva. Ahora se añade agua limpia al tanque bioquímico para diluir la concentración.