¿Se pueden instalar tanques de almacenamiento en los almacenes de categoría A?

2016-06-21View Original

Thread Content

El diseño original preveía una zona de contención contra incendios separada en el almacén, para almacenar líquidos blindados en barriles de 200 kg a -15°C, lo que equivale a unas 30 toneladas. La parte A, sin el consentimiento del instituto de diseño, construyó en esa zona un tanque de almacenamiento a presión atmosférica de 30 toneladas, utilizando un grupo frigorífico cuyos serpentines internos contienen refrigerante. (El instituto de diseño, al enterarse, no estuvo de acuerdo con el plan del cliente, lo que constituye una construcción que no se ajusta al plano). La situación actual es que incluso han obtenido la aprobación de los servicios de bomberos locales. Según el cliente, el departamento de inspección de seguridad también ha dado su consentimiento para que procedan de esta manera. Falta ya solo unos meses para finalizar la producción de prueba; es necesario que el estudio de diseño presente los cambios correspondientes, para que el departamento de inspección de seguridad emita los trámites necesarios. Consulto a los profesores: 1. ¿Es permitido instalar tanques de almacenamiento en los almacenes de categoría A? ¿Esto cumple con los **requisitos y normas vigentes? (Región de Nantong, Jiangsu), ¿existen cláusulas normativas que indiquen lo que está prohibido? (Se analizaron las normas de construcción y las normas del sector petroquímico, pero no se encontró nada). 2. Cuando la parte A crea hechos consumados, como el secuestro de los estudios de diseño, ¿cómo suelen abordar ustedes esa situación?
Reply #22016-06-21
Donde hay tanques de almacenamiento, existe la necesidad de cargar y descargar, y para ello se requieren espacios adecuados. ¿Cómo va a manejar la parte demandante el proceso de carga y descarga?
Reply #32016-06-21
En la zona de separación contra incendios del diseño original hay bombas que suministran líquido a los talleres.
Reply #42016-06-21
Según el texto original del autor, el tanque de almacenamiento debería ser un tanque ya terminado, y no un tanque intermedio, ¿verdad? Es decir, ¿la capacidad de almacenamiento de este tanque es suficiente para más de un día y una noche?
Reply #52016-06-21
En el almacén se pueden instalar esos tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas, pero solo para materiales que se consumen o que son considerados materiales auxiliares… También existe un límite en cuanto a su cantidad; eso está establecido en las normas de construcción
Reply #62016-06-21
No es un producto terminado, ni tampoco un tanque intermedio. Son los tanques de materia prima que se encuentran en el almacén. El propietario, considerando que los contenedores en barril eran un problema, buscó por su cuenta a un fabricante para que le hiciera un recipiente. Ni siquiera pregunté por el descarga; supongo que la descarga se hace al detener el camión cisterna junto al almacén, y luego la bomba de descarga envía el producto a los tanques.
Reply #72016-06-21
¿Podría preguntarle al profesor, cuál es la norma de planificación urbana?
Reply #82016-06-21
Tampoco lo encontré. Pero cuando la cantidad de mercancías almacenadas en los almacenes de categoría A supera las 10 toneladas, la distancia de seguridad contra incendios no es menor que la que se requiere en las zonas donde se encuentran los tanques. Personalmente, creo que no es posible. Si hay un incendio, no se puede enfriar la pared del tanque. Por lo tanto, los incendios son un problema. Se pueden construir cobertizos en la zona de tanques, pero una vez que se construyan esos cobertizos, seguirá siendo una zona de tanques, y no un almacén
Reply #92016-06-21
Mañana lo buscaré, no recuerdo por la noche
Reply #102016-06-22
Vine especialmente temprano por la mañana, revisé las normas, pero no encontré ninguna que se relacionara con el tema. No se puede proporcionar una base para convencer al propietario. Esto es bastante difícil de manejar. Es como cuando 1+1=2; él insiste en preguntarte por qué no es igual a 3. :Q
Reply #112016-06-22
Revisa los detalles de la normativa de construcción 3.1-3.1 para ver si aparecen estas palabras; examina los requisitos específicos con atención.
Reply #122016-06-22
Esto no tiene nada que ver con el instituto de diseño; ya está más allá del alcance del contrato. La parte demandante realizó modificaciones de forma ilegal, sin contar con la cualificación necesaria para diseñar ni para construir, lo cual constituye una infracción de la ley.
Reply #132016-06-22
Creo que ya no tiene nada que ver con el instituto de diseño; tú mismo has incumplido los diseños establecidos. Se trata de un problema entre funcionarios y empresarios; hay que tratarlos adecuadamente.
Reply #142016-06-23
En los almacenes de categoría A no deberían permitirse tanques de almacenamiento; de lo contrario, ¿con qué criterios se determinará la distancia de seguridad con respecto a los edificios circundantes? Además, los tanques de almacenamiento a presión atmosférica para materiales de clase A, con una capacidad de 30 toneladas, tampoco deben colocarse en interiores. Aunque las normas de construcción y las normas del sector petroquímico no especifican claramente si es viable o no, el punto 6.1.1 de las normas para estaciones de servicio indica explícitamente que los tanques de combustible no deben colocarse en interiores.
Reply #152016-06-24
El propietario puede consultar la norma de construcción 3.6.12. En realidad, la diferencia entre este tanque y los recipientes de tipo barril es que, en el caso de los recipientes de barril, si hay una fuga, es más fácil tomar medidas en el almacén para evitar que el líquido se derrame. Pero con los tanques, la situación es diferente; Puede preguntar al propietario si ese tanque cuenta con un dique de contención contra incendios. La capacidad de dicho dique debe ser, como mínimo, igual a la capacidad del tanque; así es como se hace de manera adecuada. En cuanto a si se pueden colocar tanques de almacenamiento en el almacén, creo que eso no es lo importante. Lo crucial es que, en caso de que esos tanques presenten fugas, haya sistemas para evitar que el líquido se derrame.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.