Objetivo: Establecer un plan de emergencia para la gestión de fallos en el sistema de control DCS, con el fin de abordar dichos fallos de manera oportuna, eficaz y rápida. De este modo, se evita que los fallos en el sistema provoquen su parada o daños graves en los equipos. Ámbito de aplicación: Este procedimiento es aplicable a todo el sistema DCS de la empresa, así como a los operadores de los equipos DCS y al personal encargado del mantenimiento de las instrumentaciones. Responsabilidades: 1. El ingeniero de instrumentación del departamento de ingeniería técnica es el responsable de elaborar estas normas y de participar en su supervisión y aplicación. 2. El departamento de ingeniería y tecnología es el responsable del mantenimiento y gestión del sistema DCS. 3. El personal de DCS es responsable de colaborar en la implementación de este procedimiento. . Anexos: Ninguno. Procedimientos: 1. Las instalaciones de producción de nuestra empresa utilizan los sistemas JX-300XP de Zhejiang University Zhongkong y CENTUM CS3000 de Yokogawa, Japón. En situaciones de emergencia en las que el sistema de control no funciona correctamente y las instalaciones siguen en funcionamiento, es necesario tomar medidas urgentes para resolver la situación. A continuación, se detallan las posibles situaciones y las medidas a tomar para hacerles frente: 2. Fallas en las comunicaciones y en algunas estaciones de control: 2.1 Interrupciones parciales en las comunicaciones (algunas estaciones de control siguen funcionando), lo que afecta el uso de esas estaciones. Se pueden adoptar las siguientes medidas de emergencia: 2.1.1 El personal encargado del DCS puede utilizar otras estaciones de control que funcionen correctamente para operar el sistema. 2.1.2 El personal de los puestos DCS debe llevar a cabo los procedimientos de emergencia correspondientes a su puesto. 2.1.3 El personal de las estaciones DCS, junto con los técnicos en instrumentación, colaboran para identificar los problemas del sistema DCS. 2.2 Todas las estaciones de operación están inoperativas (no hay datos de visualización de operaciones y toda la comunicación se ha interrumpido), lo que afecta a todas las operaciones e incluso puede provocar el cese total de la producción. Las medidas de emergencia son las siguientes: 2.2.1 El personal encargado del DCS debe seguir los procedimientos de emergencia correspondientes a su puesto. 2.2.2 En condiciones de producción estables, incluso si se interrumpe la comunicación con la estación de operación del DCS, siempre que la comunicación entre la estación de control ubicada detrás del armario de control y el campo sea normal, los datos de operación previos a la interrupción se mantienen intactos. El personal de los puestos DCS puede realizar las operaciones de emergencia necesarias en el lugar, según esta situación. 2.2.3 En situaciones de emergencia, se debe detener el sistema de manera segura mediante la gestión y coordinación adecuadas. 2.3 Paro de la estación del operador: 2.3.1 Operaciones en el sistema DCS de control central: 2.3.1.1 Después de informar al supervisor de turno y obtener su autorización, se transfieren las pantallas de monitoreo que se muestran en ese ordenador a otro ordenador, para poder seguir monitoreándolas, hasta que dicho ordenador vuelva a funcionar normalmente. 2.3.1.2 La reinicialización es realizada por el técnico en instrumentación, mientras que el personal de la estación DCS supervisa el proceso. Al reiniciar forzadamente la computadora, se activa automáticamente el sistema de monitoreo en tiempo real (es decir, el monitoreo DCS). 2.3.1.3 En la pantalla de monitoreo, haga clic en el botón “Iniciar sesión”. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el usuario correspondiente (operador, operador DCTF). La contraseña es 1111. Finalmente, haga clic en “Iniciar sesión”. 2.3.2 Operación del sistema DCS de Yokogawa: 2.3.2.1 Después de informar al supervisor de turno y obtener su autorización, se transfieren las pantallas de monitoreo que se muestran en ese ordenador a otro ordenador, para que sea este el encargado de realizar el monitoreo, hasta que el ordenador original pueda volver a asumir el control. 2.3.2.2 La reinicialización es realizada por el técnico en instrumentación, mientras que el personal de la estación DCS supervisa el proceso. Al reiniciar forzadamente la computadora, se activa automáticamente el sistema de monitoreo en tiempo real (es decir, el monitoreo DCS). 2.3.2.3 Una vez en la pantalla de monitoreo, se obtienen directamente los derechos de operador. 2.4 Análisis de las causas: Dado que el sistema de comunicación del sistema de control está diseñado con redundancia, es muy poco probable que ocurran fallos al mismo tiempo. Las causas más probables de los fallos son daños en los cables de comunicación causados por roedores, daños en los conmutadores, así como daños en algunas estaciones de operación. Esto generalmente provoca interrupciones parciales en la comunicación, lo cual afecta ligeramente las operaciones del proceso. Sin embargo, mediante las medidas de emergencia mencionadas, se puede seguir operando normalmente. 2.5 Medidas preventivas: Reforzar la inspección de los sistemas de control para detectar y resolver los problemas a tiempo, evitando así que los accidentes se agraven. 3. Apagón del sistema: 3.1 El sistema de control cuenta con dos fuentes de alimentación, por lo que normalmente no ocurre un apagón del sistema. 3.2 Si la sala de control DCS pierde energía debido a fallos en el UPS o en la red eléctrica, deben tomarse las siguientes medidas de emergencia: 3.2.1 Informar de inmediato a los responsables correspondientes. Debido a la pérdida de energía en todo el sistema, se debe solicitar al equipo encargado del proceso que active el plan de parada de emergencia, y contactar al equipo eléctrico para que restablezca cuanto antes el suministro de energía en la sala de control. 3.2.2 Una vez que el especialista en electricidad confirma que el suministro de energía es normal, el técnico en instrumentación verifica que los gabinetes de control y los gabinetes de terminales en la sala de control también cuenten con un suministro de energía adecuado. De esta manera, se asegura que todos los sistemas estén funcionando correctamente. 3.2.3 Reiniciar el sistema DCS, 3.2.3.1 Reiniciar la estación de control: Una vez confirmado que la estación de control está encendida, se verifica el funcionamiento del sistema. 3.2.3.2 Reiniciar la estación del ingeniero: Una vez confirmado que la estación del ingeniero está encendida, se accede al sistema. Se verifica que la estación de control también esté encendida, y se comprueba que el sistema funcione correctamente y que los programas estén completos. De lo contrario, se recupera la copia de seguridad del sistema y se procede a su reinstalación. 3.2.3.3 Reiniciar la estación de operaciones: Basta con encender la estación de operaciones para acceder al sistema. 3.2.3.4 Verificar que las tarjetas de la estación de comunicaciones y control funcionen correctamente. 3.2.4.5 Una vez verificado que todo está en orden, se notifica al personal de control para que colabore en el inicio del funcionamiento del sistema y se garantice su operación continua las 24 horas. 3.3 Análisis de las causas: Debido a los apagones prolongados, se agota la energía del sistema UPS, lo que puede provocar esta situación. Una falla en el UPS puede causar problemas en las líneas eléctricas; también puede ocurrir algo así. Cuando hay grandes fluctuaciones en las líneas eléctricas, es fácil que surjan fallos eléctricos. 3.4 Medidas preventivas: Reforzar las inspecciones periódicas, detectar los problemas a tiempo y notificarlo al equipo de control y a los especialistas en electricidad para que actúen de inmediato y eviten que los accidentes se agraven. 4. Accidentes por incendios 4.1 En caso de que se produzca un incendio en el lugar, las medidas de emergencia son las siguientes: 4.1.1 Informar de inmediato a los responsables correspondientes y coordinarse con el centro de control para conocer la situación en el sitio. Se debe seguir las instrucciones del centro de control respecto a si es necesario presionar el botón de “parada de emergencia” en el sistema de monitoreo. 4.1.2 Si existe peligro para la sala de control, se debe presionar el botón de “parada de emergencia” y, a continuación, seguir las instrucciones del personal de control para evacuar rápidamente la sala de control. 4.1.3 Si el incendio es de poca magnitud o ya está bajo control, se deben seguir las instrucciones de los especialistas en procesos para llevar a cabo las operaciones necesarias. En ausencia de dichos especialistas, se debe proceder al cierre parcial o total del sistema, de manera segura y estable. 4.2 En caso de incendio en el gabinete, las medidas de emergencia son las siguientes: 4.2.1 Se debe informar de inmediato a los responsables correspondientes. En ese momento, el personal encargado del DCS decidirá, según la situación en la estación de control, qué medidas de emergencia deben tomarse en el lugar. 4.2.2 El personal encargado del DCS puede utilizar los extintores disponibles para apagar el incendio, según las circunstancias del mismo. Si el incendio no se puede controlar, es necesario contactar de inmediato a los servicios de emergencia y comunicarles la ubicación y la situación del incendio. 4.2.3 El personal de guardia en la zona de trabajo y el personal de mantenimiento de turno constituyen la primera unidad encargada de aplicar los planes de emergencia. Son quienes se ocupan de informar inmediatamente sobre cualquier accidente y de tomar las medidas necesarias para evitar que este se agrave. 4.3 Análisis de causas: Los incendios en las estaciones de control se deben principalmente a trabajos con fuego realizados de forma irregular, cortocircuitos causados por daños en el aislamiento de los cables, y sobrecalentamiento debido a fallos en el sistema de control. 4.4 Medidas preventivas: Evitar trabajar con fuego de forma irregular, realizar inspecciones a tiempo.