2016-06-22View Original

Thread Content

Durante los truenos, las resistencias térmicas PT100 del DCS dañaron 3 canales de temperatura. El DCS es un sistema PKS; la carcasa de las resistencias térmicas debe estar conectada a tierra, ¿para protegerse de los rayos?
Reply #22016-06-22
Creo que, si la sala de gabinetes DCS no cuenta con medidas adecuadas de protección contra rayos, entonces no sirve de nada que el revestimiento de las resistencias térmicas esté conectado a tierra.
Reply #32016-06-22
Se pueden instalar protectores contra rayos en el sitio.
Reply #42016-06-22
Tampoco sirve conectar la carcasa a tierra; el elemento resistivo está aislado de la carcasa por sí mismo. Le recomiendo que verifique cómo está conectada a tierra la tarjeta
Reply #52016-06-22
Instalar protectores contra sobretensiones en el lugar, o protectores contra sobretensiones montados en guías dentro del circuito de control central
Reply #62016-06-22
  Si todos los problemas provienen de las resistencias térmicas, lo importante es considerar el blindaje de los cables de señal.   La carcasa de la resistencia térmica, cuando se instala en equipos metálicos, suele estar conectada a tierra. Si se trata de equipos no metálicos, se puede añadir una conexión a tierra para la tubería de protección. Tenga cuidado de no conectarlo con la pantalla del cable, ya que causará interferencias.   Las resistencias térmicas, al tener tres cables, presentan problemas cuando se producen tormentas electromagnéticas, ya que la inducción en los cables no puede cancelarse entre sí como ocurre con los pares de cables de señal, por lo que es fácil que surjan fallos.   La sección entre la caja de conexiones y el tubo para cables, donde se encuentran las resistencias térmicas aisladas en alturas elevadas, es una zona propensa a problemas. Los tubos flexibles metálicos pueden reducir la aparición de problemas.   Si no se puede encontrar la causa, o si no es posible solucionarla, se pueden instalar protectores contra sobretensiones o barreras de aislamiento.
Reply #72016-06-22
Se observa que has quemado 3 canales DCS. Si es así, te recomiendo que revises la protección contra rayos del sistema DCS, y no la de las resistencias térmicas. No he oído que la carcasa de la resistencia térmica deba tener conexión a tierra para protección contra rayos… Además, ¿tienen protector contra sobretensiones en su fuente de alimentación DCS? ¿Y está bien conectada a tierra la tarjeta DCS? Tal vez la próxima vez no solo se quemen 3 puntos……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.