Thread Content
Estimados expertos, ¿cómo se debe considerar la cantidad de gas que se debe liberar en las zonas donde se almacenan líquidos inflamables? ¿Existen algún principio o normativa al respecto? Esto tiene un gran impacto en el diseño de la antorcha de ventilación
Los líquidos inflamables rara vez se almacenan en tanques esféricos; por lo general, se almacenan en tanques a baja presión. Para calcular la cantidad de líquido que debe eliminarse, se toma en cuenta el valor máximo según diferentes condiciones operativas, incluyendo situaciones de incendio externo. El cálculo se realiza a partir del área de humedecimiento
Los líquidos inflamables a los que se refiere el autor podrían ser hidrocarburos líquidos.
Principalmente, hidrocarburos líquidos como el gas licuado
Entonces, los cambios en estas condiciones de operación son bastante significativos. Si el nivel del líquido es excesivamente alto, basta con operar bajo las condiciones de recepción máxima. Pero en caso de incendio, la situación es mucho más grave, y es necesario seguir los diseños elaborados por especialistas en diseño.
Las condiciones relacionadas con este volumen de vaciado varían enormemente entre los diferentes estudios de diseño; pueden diferir en varias órdenes de magnitud. Por eso, el tamaño de las antorchas también difiere mucho. Se puede consultar a estudios de diseño experimentados sobre cómo manejar tanques esféricos de tamaño similar