Les pido consejo a los expertos: nuestra empresa cuenta con tres bombas de circulación, configuradas en un sistema de dos en funcionamiento y una de reserva. Cada bomba funciona sin problemas en cuanto a vibraciones, pero hay bastante ruido y vibración en la entrada de las tuberías; En particular, al utilizar dos unidades al mismo tiempo, las vibraciones verticales en los puntos de accionamiento oscilan entre 3 y 5,8 mm/s; además, ni el ruido ni las vibraciones desaparecen. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la causa de esto y cómo se puede solucionar? Gracias
Hay que eliminarlo poco a poco, para ver si es necesario añadir soporte
¿Cuál es exactamente el nivel del agua en la piscina, y cuál es el caudal de la bomba?
Nivel del agua: 60% del tanque. La caudalidad nominal de la bomba es de 1450 m³/h
Se recomienda verificar si la conexión del tubo de salida de la bomba es adecuada (puede haber resistencia del agua); ¿El volumen del tanque es demasiado pequeño, lo que causa cavitación? Intento encontrar a un especialista en algún taller para que te ayude a hacer el diagnóstico, y de paso aprender un poco...
La altura del nivel del agua es M; el plano de referencia es el plano del eje de la bomba
Según la información que has proporcionado, parece que se trata de un sistema de agua en circuito abierto. Si sospechas que hay algún problema con la succión del agua, lo primero que debes verificar es si se cumplen los requisitos para la instalación de la bomba. La diferencia de altura entre el nivel del agua en el tanque de circulación y la línea central de la brida de succión de la bomba es un factor importante a considerar. Además, un proceso de succión demasiado complejo (con demasiadas conexiones), un diámetro insuficiente en la tubería de succión o filtros obstruidos en la entrada de la bomba pueden causar grandes resistencias al flujo del agua. También es posible que la vibración de la bomba sea excesiva; si juzgamos por el sonido que emite, esto podría deberse a un caudal o velocidad de flujo excesivos. Por favor, verifica también la presión en la salida de la bomba y en toda la red de tuberías de circulación. ¿Es normal la corriente eléctrica que consume el motor de la bomba?
Misma pregunta. ¿Es que si las vibraciones no son intensas, no hay problema?