¿Es necesario migrar los transmisores de presión?

2016-06-25View Original

Thread Content

Transmisor de presión de una sola brida con capilar, para rangos de 0 a 20 kPa. ¿Es necesario realizar un proceso de migración? La ubicación de instalación del transmisor está a dos metros por debajo de la boca de la brida.
Reply #22016-06-25
En teoría, es necesario realizar la migración. No se recomienda calcular la migración numérica. Sin embargo, se recomienda el siguiente método de migración: 1. Vaciar el tanque, instalar la transmisora de presión con brida simple, fijar la pantalla del instrumento y, una vez ajustado el rango, realizar la calibración en cero. 2. Hay contenido dentro de la jarra; una vez fijado el cabezal del medidor, se sujeta la brida con tornillos (pero sin apretarla demasiado) para realizar la calibración del punto cero del rango de medición.
Reply #32016-06-25
En el caso de una brida simple, la instalación debe realizarse por debajo del punto de toma de presión; se trata de un desplazamiento hacia abajo. Dos metros es demasiado poco. Si el rango de medición es pequeño, es posible que el instrumento no pueda ser desplazado lo suficiente
Reply #42016-06-27
Según la densidad del medio de medición, se calcula la diferencia de presión a una altura de 2 metros; luego, se resta este valor (se realiza un desplazamiento negativo). Si no se realiza una medición con migración al cero, el valor indicado de la presión es la suma de la presión del medio dentro del recipiente y la presión capilar (P1+P2). Fórmula de cálculo: P = hgρ
Reply #52016-06-27
Debe migrarse. El método es el que se indica en el piso 2.
Reply #62016-06-27
Es necesario realizar la migración. La primera opción descrita en el piso 2 me parece la más adecuada; no entendí bien la segunda. ¿Cómo se desmontan las bridas cuando hay contenido dentro del tanque?
Reply #72016-06-27
Definitivamente es necesario realizar la migración, ya que el punto cero del instrumento no coincide con el punto cero de la presión real. Dado que el instrumento está instalado por debajo de la toma de presión, es necesario realizar una migración positiva
Reply #82016-07-17
La presión medida es demasiado baja; es necesario realizar un traslado. A una altura de 2 metros, ya hay casi 20 KPa de presión. Si no se realiza el traslado, la medición de la presión no será precisa; En la vida cotidiana, rara vez transferimos el estrés, porque este es mucho mayor que la cantidad que se puede transferir, por lo que se pasa por alto ; Deberíamos calcular la posición de instalación del instrumento basándonos en la densidad del aceite de silicón (la densidad típica del aceite de silicón es 0.94). O bien, se puede colgar la brida en el punto de instalación; de esta manera, el indicador quedará en la parte posterior, y así será posible leer las lecturas ; En condiciones normales, la lectura del medidor está alrededor de -19 KPa. Podemos configurar el medidor directamente entre -19 y 1 KPa (los valores exactos deben calcularse específicamente)
Reply #92016-07-17
Es como una recalibración desde cero. También se podría llamar migración. No sé si estoy en lo correcto; espero que discutamos esto
Reply #102016-11-30
Es necesario confirmar el desplazamiento del punto cero a 0 KPa
Reply #112016-12-02
Según la fórmula P=ρgh, es necesario realizar una migración positiva para eliminar el error de cero.
Reply #122016-12-07
Lo que quería decir es cerrar la válvula de la raíz, aflojar los tornillos y calibrar el punto cero; en realidad, es lo mismo que en el primer caso
Reply #132016-12-08
Es necesario migrar, pero la ubicación es lo suficientemente baja

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.