HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Secuencia de inicio y parada del sistema de refrigeración

2016-06-26View Original

Thread Content

Llevo ya varios años encargándome del funcionamiento de los compresores de refrigeración en la empresa (se utilizan compresores de tipo tornillo de alta eficiencia, y para el circuito a baja presión se emplea una bomba de amoníaco para suministrar líquido). Recientemente, la fábrica ha querido elaborar un manual de operaciones. He consultado muchos documentos e instrucciones del fabricante, pero todavía no estoy completamente seguro sobre el orden en que debe iniciarse y detenerse todo el sistema. En las instrucciones solo se menciona el arranque y parada del compresor y del sistema de refrigeración por evaporación; no se indica cuál es el momento exacto en que deben iniciarse el ventilador del evaporador y la bomba de amoníaco. Resumiendo la información y las opiniones personales, el orden de inicio en esta etapa es: enfriamiento por evaporación – ventilador del evaporador – compresor – tanque de circulación a baja presión o economizador para suministro de líquido. En cuanto al inicio de la bomba de amoníaco… El orden de parada es inverso; es decir, al detenerse un componente, debe haber un retraso entre cada uno de ellos. Por ejemplo, después de detener la bomba de amoníaco, se debe esperar unos minutos antes de detener el compresor, y luego otros minutos más antes de detener el sistema de enfriamiento por evaporación. Les pido a los usuarios experimentados del foro que me ayuden a echar un vistazo. ¡Gracias de antemano!
Reply #22016-06-26
Utilizamos los productos de Yantai Binglun; también es este mismo programa
Reply #32016-06-30
Primero se detiene la bomba de amoníaco y luego se pospone el apagado del compresor, con el fin de extraer el amoníaco del sistema final hacia el compresor y evitar que aumente peligrosamente la temperatura en dicho sistema. Evitar que la presión de descarga sea excesiva al detenerse finalmente el enfriamiento por evaporación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.