El caudalímetro electromagnético Rosemount 8705-8732 vuelve a cero una vez que se le suministra energía. Cada vez que se interrumpe o se vuelve a encender, en menos de media hora vuelve a cero

2016-06-26View Original

Thread Content

El medio llena la tubería; antes de que surgieran problemas, su nivel era un poco bajo, pero la tendencia era normal. La conexión a tierra es buena y no hay fuentes de interferencia en las cercanías. ¿Podría haber algún otro problema?
Reply #22016-06-26
Existen fenómenos de oxidación en los conectores de los sensores y convertidores
Reply #32016-06-27
Es un medidor de caudal integral; no sé si se pueden ver los cables del sensor desde la parte frontal del instrumento. ¿Has tenido situaciones similares?
Reply #42016-06-27
¿El autor tiene gráficos? ¿Es un cero repentino o un cero gradual? Espero que se describan en detalle las condiciones de funcionamiento
Reply #52016-06-27
Sería mejor poder desmontarlo para revisar los electrodos y el revestimiento. Es muy probable que los electrodos estén corroídos, lo que permite que el medio penetre en las bobinas de excitación y continúe causando corrosión……
Reply #62016-06-27
¿Qué condiciones de operación? Si en el medio hay sustancias como polvo de imán, es posible que se produzca este fenómeno.
Reply #72016-06-27
Estoy de acuerdo con la opinión del segundo piso: si se excluyen factores como las interferencias, aún así es necesario verificar los electrodos y el revestimiento para asegurarse de que estén en buen estado
Reply #82016-06-29
Para informar sobre los resultados del proceso, se contactó al fabricante para que modificara algunos parámetros. Las mediciones de la resistencia de las bobinas no arrojaron ningún problema. Finalmente, al desmontar el sensor, se descubrió que el catalizador había formado una capa en la pared interior. . . Debe tener un espesor de unos 1-2 mm. Con la ayuda de herramientas, se puede hacer que se desprenda en trozos; los electrodos quedan completamente cubiertos. . . Este medidor de caudal se utiliza en dispositivos de desulfuración y denitrificación de los gases de combustión; el medio que circula por él es una pasta. En condiciones normales, no debería haber tanta cantidad de catalizador. Ya se había desmontado una vez y quedó bastante limpio, así que al principio no se volvió a desmontar. No entiendo por qué, tan pronto como se le suministra energía, sigue habiendo flujo. La tendencia es que el valor vuelve a cero rápidamente, en unos diez o veinte segundos; hay un proceso de disminución gradual.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.