Thread Content

Nuestro parque de tanques está en la fábrica. Los expertos que vinieron a inspeccionar nuestro parque de tanques dijeron que la inspección se basa en la norma de depósito de petróleo GB50074, pero está estipulada en la Sección 1.0.2 de 50074--2014.: Esta especificación se aplica al diseño de depósitos de petróleo nuevos, ampliados y renovados. Esta especificación no se aplica a las siguientes instalaciones de almacenamiento y transporte de líquidos inflamables y combustibles:: 1 Instalaciones de almacenamiento y transporte de líquidos inflamables y combustibles en plantas de empresas petroquímicas. ¿Tienes tal situación allí? ¿Mi comprensión es incorrecta?
Reply #22016-06-26
No hay nada malo en tu comprensión. Es solo que los requisitos de estas especificaciones son básicamente los mismos. Si no hay requisitos particularmente escandalosos, puede simplemente escuchar las opiniones de los expertos. Después de todo, la premisa es esperar que no haya accidentes de seguridad.
Reply #32016-06-26
Pero en algunos casos hay que considerar qué especificación implementar. Por ejemplo, ¿cuántos metros debe ser la distancia de conexión a tierra de protección contra rayos de un tanque de aceite? Algunas normas dicen que es de 30 metros y algunos expertos dicen que es de 18 metros, diciendo que existen requisitos reglamentarios. a qué te dedicas
Reply #42016-06-27
De acuerdo con los requisitos del Supervisor de Seguridad Laboral No. 3 [2013] No. 76, los proyectos de construcción que involucran "dos puntos clave y uno importante" deben cumplir al menos con los requisitos de las siguientes normas y especificaciones actuales, y prevalecerán las disposiciones de seguridad más estrictas, "Especificación de diseño del plano general para empresas industriales" (GB50187); 2. "Especificaciones de diseño de transporte del plan general de empresas químicas" (GB50489) ; 3. "Código para el diseño de protección contra incendios de empresas petroquímicas" (GB50160) ; 4. "Código de protección contra incendios para el diseño de ingeniería de petróleo y gas natural" (GB50183) ; 5. "Código para el diseño de edificios para la protección contra incendios" (GB50016) ; 6. "Especificaciones de diseño de depósitos de petróleo" (GB50074) ; 7. "Especificaciones de diseño para la detección y alarma de gases combustibles y tóxicos en la industria petroquímica" (GB50493) ; 8. "Directrices para el diseño y gestión de seguridad de proyectos de construcción con productos químicos" (AQ/T3033)
Reply #52016-06-27
De acuerdo con los requisitos, se deberían implementar las normas de protección contra incendios de las empresas petroquímicas, pero ahora se implementan de acuerdo con los estándares más estrictos.
Reply #62016-06-28
Las regulaciones para los depósitos de petróleo han establecido claramente que no se aplican a "las instalaciones de almacenamiento y transporte de líquidos inflamables y combustibles dentro de las áreas de plantas de las empresas petroquímicas". ¿Es inadecuado aplicar este reglamento?
Reply #72016-06-29
de acuerdo a* * Las regulaciones de nivel relevante, las regulaciones departamentales son más altas que las normas. La Oficina de Supervisión de Seguridad en el Trabajo No. 3 [2013] No. 76 dice que es aplicable, pero es inútil si las regulaciones del depósito de petróleo dicen claramente que no es aplicable. De hecho, el documento No. 76 de la Dirección General de Seguridad en el Trabajo III [2013] es bastante malo. Originalmente existían regulaciones especiales que formulaban regulaciones correspondientes para diferentes industrias, y estas regulaciones han logrado buenos resultados en la práctica. El Documento No. 76 salió a interferir e hizo muchas regulaciones por sí solo. Si se sigue el artículo 15 de este documento, entonces las gasolineras deberían al menos implementar el "Código de diseño de protección contra incendios para empresas petroquímicas" (GB50160), pero de hecho, nadie lo implementa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.