【Preguntas y respuestas, pregunta 068】27.06.2016: Métodos para solucionar los problemas de precisión en la indicación de nivel de líquidos a distancia. Se mostrarán las respuestas correctas después de responder; basta con señalar los puntos clave para obtener puntos. 1. Contactar con los instrumentos de medición. 2. Emitir la orden de trabajo y desactivar las interbloqueos relacionados. 3. Calibrar los instrumentos de medición. 4. Una vez finalizado el proceso, esperar un tiempo antes de activar nuevamente los interbloqueos correspondientes.**Tabla 1: Números de los pines y valores de resistencia (Ω)**
NO.1–NO.2: 500–850
NO.3–NO.4: 1200–2500
NO.5–NO.6: 1200–2500
NO.7–NO.8: 500–650
**V. Modificación de los parámetros de diseño del instrumento y ajuste lineal**
1. **Preparación de herramientas necesarias**: Fuente de alimentación de 24VDC, multímetro, báscula (±1g), cubo de agua, etc. 2. Calcular el peso que soporta el gancho correspondiente a los niveles de líquido del 0%, 10%, 20%, …, 90% y 100%. Al medir el nivel de líquido: el peso correspondiente al 0% de nivel de líquido es el peso del flotador ; : Peso correspondiente al nivel de líquido del 100% ; Donde D es el diámetro del flotador y h es el rango de medición ; Para medir la densidad del medio. n = 0, 10, 20, …, 90, 100. Se debe calcular y registrar la fuerza flotante que ejerce el nivel del líquido sobre el flotador. Dicha fuerza flotante debería ser la suma de la fuerza flotante generada por los componentes ligeros y la fuerza flotante generada por los componentes pesados. También se debe determinar el peso que debe aplicarse al flotador. Se deben calcular y registrar estos valores uno por uno. A continuación, se ingresan los parámetros del instrumento y se ajusta el parámetro P57. (1) Se instala el instrumento en un trípode fijo; luego se retira el flotador y se le aplica el peso correspondiente. Finalmente, se suministra energía al instrumento. (2) Presione las teclas C+A para pasar al modo de parámetros. Luego, presione la tecla A hasta llegar al parámetro P1 y ingrese la contraseña 0005. Presione C+B para confirmar. A continuación, vuelva a presionar la tecla A para acceder al parámetro PO y ingresar la contraseña del fabricante. De esta manera, podrá acceder al menú del fabricante del instrumento y modificar sus parámetros. Ajuste los parámetros P38 y P39 a cero. (3) Vuelva a presionar la tecla A para llegar al parámetro P57. Con unas pinzas, sujete el eje del convertidor de ángulos y gírelo lentamente. Cuando P57 muestre un valor de 50±3.0, fije el acoplamiento entre el convertidor de ángulos y el tubo de torsión. Luego, gire la aguja de ajuste para que P57 muestre un valor de 50±0.5. Finalmente, fije el convertidor de ángulos en su posición. 4. Ajuste lineal: Vuelva al menú del fabricante y de los parámetros, luego acceda a los parámetros del P40. Indique el peso; una vez que la lectura se estabilice, presione las teclas C+B para confirmar ; Vuelva a presionar la tecla A para acceder a los parámetros P41. A continuación, proceda paso a paso para establecer el peso a cargar… Una vez que se haya definido el peso, pase a los parámetros P50. Una vez que los valores se muestren de forma estable, presione las teclas C+B para confirmar. Luego, presione las teclas C+A para pasar al modo de medición. VI. Métodos de verificación
1. Método de carga pesada: Cuando el instrumento funciona de forma continua o cuando existe duda sobre su precisión en las mediciones, se puede utilizar el siguiente método para verificarlo (este mismo método también se puede aplicar a otros modelos de medidores de nivel con flotador). Al medir el nivel del líquido: la escala calibrada está en 0%, debe aplicarse gravedad: la señal de salida es de 4 mA. Con una calibración del 25%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida es de 8 mA. Con una calibración del 50%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida es de 12 mA. Con una calibración del 75%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida es de 16 mA. Con una escala calibrada al 100%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida es de 20 mA. Al medir la interfaz: la escala calibrada debe estar en 0%, se debe aplicar gravedad; la señal de salida será de 4 mA. Cuando la calibración es del 25%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida será de 8 mA. Cuando la calibración es del 50%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida será de 12 mA. Cuando la calibración es del 75%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida será de 16 mA. Cuando la calibración es del 100%, la gravedad que debe aplicarse es: la señal de salida será de 20 mA.
2. Método de calibración con agua: (1) Coloque el transmisor en su estado de funcionamiento, conectándolo a las bridas de conexión del dispositivo correspondiente, o bien directamente al propio dispositivo, cerrando primero la válvula de cierre. Conecte una manguera transparente al orificio de drenaje para poder observar el nivel del agua en la cámara de medición ; (2) Gire la tapa frontal del transmisor y conecte los cables positivo y negativo de la fuente de alimentación a los terminales correspondientes en el instrumento. (3) Después de calcular los valores de L0 y Lm según la fórmula indicada, haga marcas tomando como referencia las líneas de medición que se encuentran a la mitad del rango en el exterior. Al medir el nivel del líquido: Al medir el nivel de referencia: Donde: L0 = altura del nivel en el punto cero, en mm; Lm = altura del nivel cuando está al máximo, en mm; h = rango de medición, en mm; ρ = densidad del medio a medir, en g/mm³; ρ1 = densidad del medio utilizado para la medición, en g/mm³; ρ2 = densidad del medio ligero a medir, en g/mm³. (4) Ajustes: Ajuste del punto cero: ① Se puede realizar el ajuste cuando el nivel del líquido está en cero. Es necesario verificar y registrar el valor indicado cuando el nivel es cero. En este ejemplo, se explica cómo realizar el ajuste cuando el valor indicado en el punto cero es del 1,5%. ② Al medir el nivel del líquido, se debe vaciar el agua del interior de la cámara de medición. ③ Se presionan las teclas integradas C+A para pasar al modo de parámetros. ④ En el modo P1, se introduce el código de seguridad 0005 para acceder al sistema. ⑤ Se presiona la tecla A para pasar al modo P38 ; ⑥ Presione la tecla D para reducir el valor del punto cero; de esta manera, se introduce -1.5%, lo que sirve para compensar una desviación del punto cero de 1.5%. Una vez completada la configuración, presione las teclas C+A para volver al modo de medición. Observe las indicaciones y la corriente de salida a fin de confirmar que el punto cero se encuentra en esos valores. ⑦Para registrar este valor en forma de porcentaje, se multiplica la diferencia (la diferencia entre el valor medido y el valor estándar) por el porcentaje. Si es un valor positivo, se resta este valor al valor estándar; el resultado obtenido será el nuevo límite inferior del rango ; Si es un valor negativo, se toma su valor positivo y se suma al valor estándar; el resultado es el nuevo límite inferior del rango. ⑧Al medir la posición de delimitación, se inyecta agua limpia desde el orificio de escape hacia la cámara de medición hasta el nivel L0, como referencia para establecer el límite inferior del rango de medición. Ajuste al nivel máximo: ① Se puede realizar el ajuste al rango máximo cuando el nivel del líquido está en el 100%. Es necesario verificar y registrar el valor indicado cuando el nivel es del 100%. En este ejemplo, se explica la situación en la que el valor indicado del nivel difiere del nivel real en un -0,7%. ② Al medir el nivel del líquido, una vez ajustado el punto cero, se debe verter agua limpia en la cámara de medición hasta alcanzar el nivel Lm. ③ Se presionan las teclas internas C+A para pasar al modo de parámetros. ④ En el modo P1, se introduce el código de seguridad 0005 para acceder al sistema. ⑤ Se presiona la tecla A para pasar al modo P39; luego, se presiona la tecla B para aumentar el valor indicado en el rango máximo. De esta manera, se introduce +0.7%, con el fin de compensar la desviación de -0.7% en el rango máximo. ⑥ Una vez completada la configuración de compensación, presione las teclas C+A para volver al modo de medición. Observe las indicaciones y la corriente de salida para confirmar que estas valores corresponden al 100% del rango máximo. ⑦Para registrar este valor en forma de porcentaje, se multiplica la diferencia (la diferencia entre el valor medido y el valor estándar) por el porcentaje. Si es un valor positivo, se resta este valor del valor estándar; el resultado obtenido será el nuevo límite superior del rango ; Si el valor es negativo, se toma su valor absoluto y se suma al valor estándar; el resultado obtenido constituye el nuevo límite superior del rango. ⑧Al medir el nivel, se inyecta agua limpia desde la abertura de escape hacia la cámara de medición hasta el nivel Lm, tomando como referencia el límite superior del rango de medición. Ajuste en los puntos intermedios: Se marcan el 25%, 50% y 75% del rango de medición; las corrientes de salida correspondientes son de 8, 12 y 16 Ma, respectivamente. Nota: El método de calibración con agua no permite ajustar la situación en la que la densidad de ambos medios es mayor que la del agua. El flotador utilizado para verificar líquidos de trabajo con densidad mayor que la del agua no permite verificar con el 100% la escala. (4) Método de compensación del punto cero (nivel máximo) al medir el nivel del líquido: Durante el proceso de ajuste del medidor de nivel por flotador, si el punto cero (nivel máximo) no se encuentra dentro del rango establecido, se puede utilizar la compensación del sensor para corregirlo. Al medir el nivel del líquido: 1) Realice la compensación del punto cero del sensor. Elimine el agua limpia que se encuentra en la cámara de medición. Presione las teclas C+A para pasar al modo de parámetros. En este modo, ajuste el punto cero a cero. Abra la tapa trasera de la cámara electrónica, afloje los 3 tornillos en forma de cruz y observe el amperímetro. Gire el perno de ajuste para que el valor de corriente sea DC4MA. Ajuste los 3 tornillos de cabeza cruzada. Si el error de salida está alrededor del ±1.0%, realice otro ajuste en el modo de parámetros. 2) Compensación de saturación del sensor: se introduce agua limpia en la cámara de medición hasta el nivel Lm. Se observa el amperímetro para verificar que la salida sea de 24 mA en corriente continua. Si no es así, se presionan las teclas C+A para pasar al modo de parámetros, y allí se realiza el ajuste de saturación. Al medir la posición de delimitación, para calibrar la medición de la interfaz, es necesario calcular las alturas de llenado correspondientes al 0% y al 100%. Los pasos de compensación son los mismos que en la medición del nivel del líquido. Cabe señalar que, en el modo de parámetros, el valor de densidad se establece como la diferencia de densidades entre los dos medios. Los métodos de depuración anteriores pueden seleccionarse según las circunstancias reales. Calibración del medidor de nivel con flotador: Ejemplo utilizando agua 【Ejemplo 1】Se sabe que la longitud del flotador es de 300 mm, la densidad del agua es de 1,0 g/cm³ y la densidad del líquido a medir es de 0,82 g/cm³. ¿Cómo se puede realizar la calibración utilizando el método con agua? (Haga clic para ver la solución) 【Solución】 Al utilizar agua como medio de calibración, el flotador debe quedar completamente sumergido en el agua. Para realizar la calibración, se divide 246 mm en 5 partes iguales. Se utiliza un medidor de nivel de tipo flotador para determinar el nivel de separación entre los dos líquidos. 【Ejemplo 2】 Existe un medidor de nivel de tipo flotador cuya longitud del flotador es L = 300 mm. Las densidades de los líquidos que se miden son ρ1 = 0.82 g/cm³ y ρ2 = 1.24 g/cm³. Se procede a calibrarlo utilizando agua como medio de calibración. 【Solución】 Al utilizar agua como medio de calibración, los puntos cero y de saturación corresponden a los valores de 25%, 50% y 75% del rango de medición. VII. Precauciones durante el uso: (1) Evitar cualquier tipo de impacto contra el transmisor y el convertidor de ángulos, ya que esto podría causar daños irreparables en el instrumento. (2) Evite aplicar demasiada fuerza en el tubo de torsión; no tire con fuerza del flotador ni de su gancho. (3) Durante las tareas de mantenimiento, no se deben aflojar arbitrariamente los tornillos que se encuentran dentro del transmisor. (4) Preste atención a la protección contra el agua y la humedad en la parte del transmisor de instrumentos, y realice inspecciones periódicas del rendimiento de sellado de los mismos.