Thread Content
Estimados colegas y compañeros: Me gustaría preguntar: ¿Bajo qué condiciones es suficiente que el termómetro muestre la temperatura en el lugar? Bajo qué condiciones el termómetro solo necesita una visualización en DCS? ¿Bajo qué condiciones es necesario que tanto el termómetro en el sitio como el DCS muestren la temperatura?
Estas son las condiciones del proceso de control. Se determina, según la importancia de cada punto del proceso, si esa temperatura debe ser mostrada a distancia o directamente en el lugar. El personal encargado de los instrumentos se limita a diseñarlos, configurarlos y realizar su instalación
¿Cuáles son los estándares de la técnica? Por aquí, la técnica se basa en la experiencia; no hay una razón concreta, y parece algo que no es necesario.
Esto depende de la importancia que tenga la temperatura en el punto de monitoreo para el proceso. Si la temperatura en ese punto es crucial y afecta la calidad del producto final, entonces definitivamente será necesario instalar un sistema de transmisión remota en ese lugar
Principio: 1. Las cantidades que requieren atención ocasional pueden indicarse in situ ; 2. Son cantidades que requieren atención constante, indicadas en la sala de control central ; 3. Cuantidades que requieren atención constante, así como aquellas que deben observarse durante las inspecciones en el sitio; se indican tanto en la sala de control central como en el lugar en sí.
De acuerdo con los requisitos del paquete de procesos, el instituto de diseño se encargará de coordinarlo todo
Solo quiero saber en qué situaciones generalmente es necesario realizar inspecciones in situ. ¿Se pueden dar algunos ejemplos?