Respecto a la distancia de protección contra incendios: ¿existe la afirmación de que “de acuerdo con la norma 4.2.12 para la industria petroquímica, en este caso se toma la línea central del dique de contención como punto de partida y final”? ¿No se indica en las especificaciones de distancia de protección contra incendios que el grupo de tanques se mide a partir de su pared exterior?
¿Nadie responde? ¡Yo mismo lo haré!
Así es, los edificios suelen tomar su eje o una línea de referencia como punto de referencia, mientras que para la protección contra incendios se considera más conservador usar el borde exterior como referencia.
Héroe, ¿acaso no existe la expresión “tomar la línea central del dique de contención como punto de inicio y final”? No he encontrado ninguna base legal al respecto.
Tampoco encontré las disposiciones correspondientes.
Si se trata de la distancia entre el área de tanques y zonas externas, esta debe calcularse a partir del centro de la dique de contención; si se trata de la zona de tanques en sí, entonces la distancia se calcula a partir de la pared exterior de los tanques.
En las instrucciones del artículo 4.2.12 de las “Normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas”, en la página 87, se indica que los grupos de tanques de almacenamiento deben tener como puntos de referencia la línea central del dique de contención contra incendios”