¿Cómo se clasifican y se jerarquizan las alarmas en los sistemas DCS? ¿Quién tiene experiencia en este tema? Agradeceríamos que compartieran sus conocimientos
Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por 328104062 el 2016-6-29 a las 00:07. Como dice el título, el problema que debe resolverse es el siguiente: tomando como ejemplo el sistema CS3000R, se necesita clasificar las alarmas en el sistema DCS (asignando diferentes HIS a cada tipo de alarma), así como establecer diferentes niveles de alerta (diferentes niveles de volumen del sonido, frecuencia, parpadeo de las luces, ventanas emergentes, etc.). Actualmente, las alarmas no se clasifican por nivel ni por estación de operación; cualquier dispositivo o estación de operación dentro de un mismo dominio genera alarmas. Por ejemplo, en el dominio FAR03 hay dispositivos como unidades de reformación, hidrogenación, producción de hidrógeno y extracción de benceno. Cada dispositivo tiene su propio HIS, y cada HIS cuenta con personal diferente encargado de su operación. Pero las alarmas son las mismas para todos ellos; es decir, el personal encargado de la producción de hidrógeno recibe las mismas alarmas que el personal encargado de la hidrogenación. Los problemas que esto causa son: las alarmas no sirven para nada; si el zumbador está activo, genera ruido constante, lo cual afecta el trabajo. Además, hay demasiadas alarmas, lo que hace que los operadores se sientan abrumados. En el dominio FAR03, cada persona recibe alarmas provenientes de varios dispositivos, lo cual supera con creces la capacidad de procesamiento mental de las personas. También, las alarmas no están dirigidas a los operadores adecuados, ya que no se distingue de qué estación proviene cada alarma. Por lo tanto, no se sabe quién debe encargarse de manejar cada alarma; 3. La falta de atención se debe a que las alarmas no tienen en cuenta la importancia de los parámetros operativos reales; es decir, no existe ninguna clasificación por nivel de importancia. Esto hace que las alarmas menos importantes se envíen con frecuencia a los operadores, quienes terminan ignorándolas. Por ejemplo, los valores de alarma para el nivel de líquido en los tanques subterráneos son LL30% y HH70%. Estos valores son iguales a los de las alarmas más importantes, como las relacionadas con el nivel de líquido en los tanques de hidrogenación o en las entradas de los compresores. Las indicaciones visuales y sonoras que se emiten tras una alarma hacen que los operadores ignoren las alarmas realmente importantes.4. No hay distinción entre las alarmas del sistema y las alarmas relacionadas con el proceso. En el HIS de los operadores se muestran las alarmas del sistema, pero estos operadores generalmente no entienden cómo funciona el sistema. Por otro lado, en la estación de ingenieros DCS se muestran las alarmas relacionadas con el proceso, pero estos ingenieros no entienden bien el proceso de producción. Al transmitir toda la información a todos, se genera confusión en cuanto a las responsabilidades de cada persona. Es necesario hacer una distinción clara (por ejemplo, los ingenieros DCS también realizan inspecciones, pero si no lo hacen adecuadamente, pueden culpar a los operadores por no haber reportado las alarmas del sistema).
Los problemas que deben resolverse son:
1. Las alarmas dentro de la misma área deben asignarse a diferentes dispositivos. Por ejemplo, en el área FAR03, hay dispositivos como unidades de reformación, hidrogenación, producción de hidrógeno y extracción de benceno. La unidad de reformación tiene 9 HIS, desde HIS0121 hasta HIS0129. Estos 9 HIS solo deberían recibir las alarmas relacionadas con la unidad de reformación.
2. Las alarmas dentro de la misma área deben asignarse a diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, el HIS0121 corresponde al puesto de operación de la unidad de reformación. Entonces, este HIS solo debería recibir las alarmas relacionadas con ese puesto de trabajo. Además, se podría ajustar manualmente para que reciba las alarmas de toda la unidad de reformación.
3. Las alarmas deben clasificarse por nivel de importancia. Por ejemplo, el nivel de líquido en la entrada del compresor podría considerarse como un nivel 1. En ese caso, los parámetros en la pantalla deberían parpadear y el zumbador debería sonar a alta frecuencia y con volumen alto ; El nivel del líquido en los tanques de alta presión se considera como el segundo nivel de alerta: la pantalla parpadea y el zumbador emite sonidos de baja frecuencia. La temperatura del aceite sucio en los tanques subterráneos se considera como el último nivel de alerta; en este caso, solo la pantalla parpadea, sin que se produzcan sonidos. Además, los registros de las últimas alarmas deben mostrarse en la parte inferior de la pantalla HIS (de 3 a 7 elementos; se recomienda 4). Por supuesto, esto requiere la participación del personal encargado del proceso. 4. Las alarmas del sistema y las alarmas relacionadas con el proceso deben estar completamente separadas. En la pantalla HIS del operador, no deben aparecer las alarmas del sistema. Solicito ayuda: 1. ¿Cómo se puede implementar lo solicitado en los puntos 1, 2, 3 y 4? ¿Alguien tiene experiencia en la implementación de soluciones similares? 2. ¿Cómo se emiten las alarmas en el DCS? ¿Es el controlador quien envía la señal o es el HIS? ¿Cómo se transmite la señal al zumbador? 3. ¿Cuál es la diferencia entre las alarmas del sistema y las alarmas de proceso en el CS3000? ¿Qué parámetros se incluyen en las alarmas del sistema? (Los que se me ocurren son: la comunicación entre las fibras ópticas redundantes y las tarjetas, el nivel de uso de la CPU del controlador, el estado de descarga de datos, la hora del sistema, etc. Por favor, añadan otros parámetros). ¿Qué información se registra en las alarmas del sistema?
1. Alarma A: Se trata de las alarmas más graves, relacionadas con riesgos de seguridad extremos y grandes pérdidas económicas. El PCS emite señales sonoras y luminosas para indicar estas alarmas (los puntos relacionados se marcan en rojo; los registros de las alarmas también se marcan en rojo, y tienen la mayor prioridad). Se trata de alarmas generadas por hardware independiente (señales sonoras y luminosas). Los operarios deben atenderlas de inmediato y registrarlas (existen instrucciones detalladas para ello).
2. Alarma B: Se trata de alarmas relacionadas con problemas de seguridad menores o eventos importantes en los procesos. El PCS también emite señales sonoras y luminosas para indicar estas alarmas (los puntos relacionados se marcan en rojo; los registros de las alarmas se marcan en rojo, pero tienen una prioridad menor). Los operarios deben atenderlas, pero tienen algo más de tiempo para hacerlo. No es necesario registrarlas. 3. Mensaje a: Arranque en cadena seguro, el PCS muestra color azul, sin sonido, registro en color azul, prioridad 3, ,,,
4. Mensaje b: Arranque en cadena normal, punto de alarma de proceso normal, color amarillo, prioridad 4, ,,,
5. Mensaje c: Falla en el equipo: color negro, prioridad 5. Todos los avisos se registran en el PCS; todo el personal operativo debe responder, pero existen diferencias en el tiempo de respuesta. Este trabajo es bastante complicado; un sistema de 4K tardó aproximadamente medio año en estar listo. Pero el resultado fue bueno: si antes se registraban miles de alarmas al día, después de las modificaciones ese número disminuyó a unas pocas decenas por semana.
1. Alarma A: Se trata de las alarmas más graves, relacionadas con riesgos de seguridad extremos y grandes pérdidas económicas. El PCS emite señales sonoras y luminosas para indicar estas alarmas (los puntos relacionados se marcan en rojo; los registros de las alarmas también se marcan en rojo, y tienen la mayor prioridad). Se trata de alarmas generadas por hardware independiente (señales sonoras y luminosas). Los operarios deben atenderlas de inmediato y registrarlas (existen instrucciones detalladas para ello).
2. Alarma B: Se trata de alarmas relacionadas con problemas de seguridad menores o eventos importantes en los procesos. El PCS también emite señales sonoras y luminosas para indicar estas alarmas (los puntos relacionados se marcan en rojo; los registros de las alarmas se marcan en rojo, pero tienen una prioridad menor). Los operarios deben atenderlas, pero tienen algo más de tiempo para hacerlo. No es necesario registrarlas. 3. Mensaje a: Arranque en cadena seguro, el PCS muestra color azul, sin sonido, registro en color azul, prioridad 3, ,,,
4. Mensaje b: Arranque en cadena normal, punto de alarma de proceso normal, color amarillo, prioridad 4, ,,,
5. Mensaje c: Falla en el equipo: color negro, prioridad 5. Todos los avisos se registran en el PCS; todo el personal operativo debe responder, pero existen diferencias en el tiempo de respuesta. Este trabajo es bastante complicado; un sistema de 4K tardó aproximadamente medio año en estar listo. Pero el resultado fue bueno: si antes se registraban miles de alarmas al día, después de las modificaciones ese número disminuyó a unas pocas decenas por semana.