HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuál es el valor adecuado de MLSS en la piscina aeróbica?

2016-06-30View Original

Thread Content

El valor de COD en el agua que entra al tanque aeróbico es de unos 5500. El SV30 es del 80%, y el MLSS es de 3800. ¿Cree usted que el valor de MLSS está demasiado bajo?
Reply #22016-06-30
1. No se sabe cuál es la cantidad de agua, el BOD ni el volumen del tanque; por lo tanto, no se puede determinar si F/M está sobrecargado; 2. Según los datos que has proporcionado: 1) Si SVI > 200, eso indica que el lodo se ha expandido o bien que sus partículas son muy pequeñas y su capacidad de sedimentación es muy baja ; 2) Con un contenido de COD de 5500 ppm en el agua de entrada, la posibilidad de que ocurra una expansión del lodo por hifas es menor que en el caso de una expansión del lodo sin hifas ; 3) Una carga orgánica excesiva provoca sobrecargas en el sistema, lo que hace que la actividad de los lodos sea anormalmente alta. Como resultado, una gran cantidad de lodos se escapa con el agua; esto conlleva una disminución en la concentración de lodos, una reducción en la eficacia del tratamiento y un aumento en la cantidad de oxígeno necesario ; 4) Falta de nutrientes. Recomendaciones: 1. Reducir la cantidad de agua que entra y aumentar la cantidad de aireación ; 2. Reducir el flujo de retorno en la cámara de sedimentación secundaria ; 3. Verificar los nutrientes de nitrógeno y fósforo; si son insuficientes, se deben reponer a tiempo.
Reply #32016-07-01
La cantidad de agua es de 50 toneladas al día. El valor de BOD del agua bruta es de aproximadamente 3000, mientras que el valor de COD es de unos 6000. La capacidad del tanque aeróbico es de 800 metros cúbicos. La cantidad de aire aportado debería ser algo alta; el valor de DO debe estar entre 5 y 6. Durante el último mes, se ha dejado de añadir urea
Reply #42016-07-01
Oh, no, la capacidad del tanque aeróbico es de 400 cubicos
Reply #52016-07-01
Debería haber un proceso anaeróbico; si se pasa directamente al modo aeróbico, probablemente se produzca una expansión del lodo. La concentración de lodo es, de hecho, baja
Reply #62016-07-01
Un COD tan alto, introducido directamente en el proceso aeróbico… Es raro que funcione bien
Reply #72016-07-01
El proceso consiste primero en UASB, seguido de etapas anaeróbicas y aeróbicas. El valor de COD de las aguas que entran en la cámara U es de aproximadamente 6000; al llegar a la etapa aeróbica, este valor disminuye a unos 5500
Reply #82016-07-10
La tasa de eliminación en el UASB es, como mínimo, del 40%; en los mejores casos, puede llegar a superar el 80%. Tu proceso anaeróbico no está funcionando adecuadamente: la carga orgánica en el proceso aeróbico es demasiado alta. Es necesario aumentar ligeramente la concentración de lodos. También hay que prestar atención a la proporción entre los nutrientes nitrógeno y fósforo
Reply #92016-07-15
Que la tasa de eliminación en todo el UASB sea tan baja me deja sin palabras

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.