¿Alguien puede decir algo sobre el tiempo de amortiguación del transmisor (DAMPING)? ¿Un 1, 2, 3, 4?

2016-07-02View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por No ○^ el 4 de julio de 2016, a las 21:58. En cuanto a los transmisores inteligentes actuales, que se utilizan para medir temperatura, presión, caudal y nivel de líquidos, ¿cómo se establecen generalmente los parámetros del transmisor? ¿Existe alguna base de referencia para ello? Agradecemos que todos compartan sus opiniones. Sería bueno que indicaran el modelo específico del transmisor (fabricante), su uso, así como información sobre el fabricante, los distribuidores y el servicio postventa. Ingenieros, ¿cómo lo hacen ustedes en la práctica?
Reply #22016-07-04
De hecho, no sirve de mucho. Por lo general, las fluctuaciones de este instrumento son bastante pronunciadas, y como no queremos ocuparnos de eso, aumentamos el tiempo de amortiguación. En cuanto al tiempo de configuración específico, parece que realmente no existe ninguna referencia bibliográfica concreta al respecto
Reply #32016-07-04
El tiempo de amortiguación de los transmisores Rosemount está configurado de fábrica en 0,4 s. Las vibraciones causadas por factores externos pueden hacer que sea necesario aumentar ligeramente este tiempo de amortiguación. Sin embargo, en los instrumentos que cuentan con sistemas de control e interbloqueo, el tiempo de amortiguación generalmente no supera los 0,8 s. Esto se refiere únicamente a los instrumentos Rosemount
Reply #42016-07-04
Aprender: victoria:
Reply #52016-07-04
El tiempo de amortiguación por omisión es suficiente; no es necesario configurarlo
Reply #62016-07-04
Por defecto es 2S; generalmente no es necesario realizar ajustes. Si hay necesidades especiales, pídale que modifique la orden de configuración a través del formulario de contacto
Reply #72016-07-04
El tiempo de retención es de 2 a 8 segundos, y se determina en función de las fluctuaciones del proceso y de la precisión de los parámetros.
Reply #82016-07-05
Estoy de acuerdo con las respuestas de Pig Senior y del piso 11. Por lo general, los valores predeterminados son suficientes.
Reply #92016-07-05
Por lo general, no es necesario hacer ningún ajuste; se puede modificar la configuración según las fluctuaciones que ocurran en el sistema. Si las fluctuaciones son frecuentes, se puede aumentar el valor de la amortiguación. Además, la tasa de transmisión de Hart es baja; por lo tanto, cuando los dispositivos Hart se conectan a ciertos sistemas o dispositivos específicos, puede ser necesario aumentar aún más el valor de la amortiguación. He tenido casos en los que, al conectar un medidor de presión 3051S a un medidor de nivel por radar de una marca determinada, fue necesario establecer un valor de amortiguación de 8. En otros casos, con transmisores de temperatura inalámbricos, el valor de amortiguación llegó a ser de un minuto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.