Cuando el nivelador de cuatro cables se conecta a la corriente, hay voltaje entre los cables de señal y la tierra

2016-07-05View Original

Thread Content

La situación es la siguiente: en los medidores de nivel de cuatro cables de la empresa, dos de los cables transmiten voltaje de 24 V, mientras que los otros dos se encargan de transmitir las señales. Ahora, desconectamos los extremos del cable de señal. Cada vez que se conecta la fuente de alimentación de 24V, el cable de señal presenta una tensión de 3-4V con respecto a tierra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún experto que pueda responder? . .
Reply #22016-07-05
Probablemente haya una conexión a tierra en los cables. Hay que verificar uno por uno el aislamiento con respecto a la tierra y al carcasa
Reply #32016-07-05
Que no haya voltaje es lo anormal; el polo + sí debe estar presente, mientras que el polo - también puede estarlo, ya que su potencial no necesariamente es igual al negativo de la fuente de alimentación.
Reply #42016-07-05
Hay voltaje en la línea, así que esta medición no indica ningún problema...
Reply #52016-07-07
No, en total son 4 hilos: 2 se utilizan para la alimentación y los otros 2 para las señales; Ahora, desconecte los 2 cables utilizados para las señales, en ambos extremos ; Cuando los 2 hilos utilizados como fuente de alimentación están conectados a la corriente, los otros 2 hilos presentan una tensión con respecto a tierra, de aproximadamente 3-4 V. El cable es RVVP de 4 hilos y 1,5 mm2 ; Según las mediciones, el aislamiento del cable está bien ; Además, el cable de blindaje está bien conectado a tierra. De verdad, no se me ocurre cómo pudo pasar algo así.
Reply #62016-07-07
No, en total son 4 hilos: 2 se utilizan para la alimentación y los otros 2 para las señales; Ahora, desconecte los 2 cables utilizados para las señales, en ambos extremos ; Cuando los 2 hilos utilizados como fuente de alimentación están conectados a la corriente, los otros 2 hilos presentan una tensión con respecto a tierra, de aproximadamente 3-4 V. El cable es RVVP de 4 hilos y 1,5 mm2 ; Según las mediciones, el aislamiento del cable está bien ; Además, el cable de blindaje está bien conectado a tierra. De verdad, no se me ocurre cómo pudo pasar algo así.
Reply #72016-07-07
Probablemente sea electricidad inducida. Si se conecta otro cable de alimentación, quizás este problema no ocurra. Si es posible, se podría probar así.
Reply #82016-07-07
Mientras la comunicación y las mediciones funcionen bien, está todo bien
Reply #92016-07-07
¿No es esto normal? Señal de 4-20 mA; en el circuito hay impedancia, ¿no se genera entonces voltaje?
Reply #102016-07-07
Si se trata de un cable trenzado con capa aislante, no habrá problemas si se realiza una buena conexión a tierra
Reply #112016-07-07
Puede ser voltaje inducido. Mientras no afecte la precisión de la transmisión de la señal, está bien. Para los instrumentos de cuatro cables, las líneas de alimentación y de señal deben utilizar cables con conexiones separadas y un cable de conexión común; además, es necesario asegurar que la protección contra interferencias esté adecuadamente implementada. .
Reply #122016-07-07
¿Acaso no se puede explicar con la ley de Ohm? ? ? ?
Reply #132016-07-07
Dado que ese instrumento de cuatro cables debe generar una señal eléctrica, es normal que haya voltaje en los terminales de la señal; lo anormal sería que no hubiera voltaje. Los instrumentos de cuatro cables suelen ser señales activas; ya que reciben alimentación eléctrica, el instrumento comienza a funcionar, es decir, genera una salida de señal. Por supuesto, eso implica que también hay voltaje.
Reply #142016-07-09
Así es: los cables de señal no están conectados ni al instrumento ni a la salida; ambas extremidades están desconectadas. Hay voltaje con respecto a tierra, lo cual es realmente increíble
Reply #152016-07-09
Como ambos extremos del cable están desconectados, hay voltaje con respecto a tierra, lo cual es muy problemático
Reply #162016-07-09
Oh, parece que ya se entiende un poco. Volveré a revisarlo. Gracias
Reply #172016-07-09
La tensión es bastante alta; momentáneamente llega a unos 20 V. Me preocupa que esto pueda afectar al equipo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.