Estimados expertos, quisiera pedirles consejo sobre el problema de reinicio de los sistemas de interbloqueo: existe un interruptor de reinicio general en dicho sistema; cuando se activa el sistema de interbloqueo, las válvulas correspondientes se cierran. Estos solenoides de las válvulas también cuentan, por separado, con un mecanismo de reinicio manual. Entonces, ¿se puede reiniciar a los solenoides de cada válvula simplemente presionando el interruptor de reinicio general, una vez que se eliminan las condiciones de interbloqueo? ¿Es necesario restablecer uno por uno los solenoides de estas válvulas? ¡Gracias!
La reinicialización de la interconexión se realiza a través del software; es decir, sin necesidad de bypassar ninguna condición para que la válvula electromagnética reciba alimentación eléctrica. Lo que dices sobre el reset del solenoide es que la posición normal se utiliza para operación manual; en esa condición, no es necesario manipularlo
Me refiero a la válvula electromagnética que no cuenta con un interruptor de reinicio manual en el lugar donde se encuentra. En el diagrama lógico aparece “MANUAL RESET”. ¿Significa eso que el botón de reinicio general de este sistema puede utilizarse para reiniciar dicha válvula electromagnética? O(∩_∩)O Gracias
En este caso, por lo general, una vez que se presiona el interruptor de reinicio general, ya no es necesario reiniciar cada válvula electromagnética por separado; de lo contrario, el interruptor de reinicio general no tendría sentido alguno, ¿verdad?
Depende de los requisitos del proceso: en algunas condiciones se puede hacer así, pero en otras, el interruptor de reinicio de la válvula debe activarse en un orden específico.
Depende de cómo esté diseñado. En algunos equipos, si no se pulsa el botón de reinicio en el sitio, el reinicio desde el DCS no surte efecto. Este diseño sirve para garantizar que, al encender el equipo, haya alguien presente en el sitio y que se haya realizado una verificación para confirmar que todo está en orden. La reinicialización general no garantiza que se puedan reiniciar todas las cosas; en muchos casos, solo funciona después de que la reinicialización a nivel inferior haya sido confirmada.
Si es así, entonces el único método es observar las relaciones lógicas en el diagrama lógico correspondiente
Si en el diagrama lógico se indica “reset manual”, pero en la instalación no existe un interruptor de reset manual, entonces se trata del botón de reset general en cadena. Existen tres maneras comunes de restablecer un solenoide electromagnético. Este tipo de solenoide forma parte del sistema SIS como solenoide de interbloqueo: 1) El botón de restablecimiento en la consola auxiliar de la sala de control; 2) El mando de restablecimiento manual ubicado en el propio solenoide; 3) Un botón de restablecimiento independiente en el sitio, cuya señal se envía a la sala de control y a la consola auxiliar para que se realice la operación lógica correspondiente. Estos tres se han utilizado en proyectos, generalmente según las necesidades de la especialidad de procesos.