Thread Content
Las tuberías enterradas a presión media en las estaciones de carga de GNL y GNC pertenecen a la categoría de tuberías a presión GC. ¿Se puede utilizar tubería de PE? Ayuda. . . .
No entiendo. ¿Alguien experto puede responder?
Tuberías de PE, ¿estás bromeando? El LNG opera a bajas temperaturas, mientras que el CNG funciona a alta presión, de 20 Mpa; en ambos casos no se pueden utilizar tuberías de PE
Se requiere consultar el artículo 6.5.13 de las “Normas de diseño para gas en ciudades y pueblos” GB50028, según el cual los tuberías utilizadas en las estaciones de distribución deben ser de acero. En el caso del punto 9.4.2, cuando la temperatura de uso es inferior a -20 °C, se debe utilizar acero inoxidable austenítico. Usar tuberías de PE aquí, como dijeron arriba, es pura broma.
Es el tubo de presión media, ya regulado, proveniente del sistema de recuperación de BOG; se introduce en esa sección del sistema de presión media municipal.
Ya lo he explicado con claridad: se trata de tuberías de presión media, con una presión de diseño de 0,36 MPa. Forman parte del sistema de recuperación de BOG y, tras ser regulada la presión, su contenido es introducido en las tuberías municipales de presión media.
Tuberías de PE, ¿estás bromeando? El LNG opera a bajas temperaturas, mientras que el CNG funciona a alta presión, de 20 Mpa; en ambos casos no se pueden utilizar tuberías de PE
Las normas también exigen el uso de tuberías de acero; las tuberías de plástico, si quedan expuestas al sol durante mucho tiempo, se deterioran fácilmente, por lo que tampoco deben utilizarse.
En principio, se puede utilizar PE para las tuberías municipales de transporte de gas; las dos tipos de tuberías que mencionó el autor no son adecuadas.