En la planta, se recupera el condensado del vapor. Siempre se ha considerado que se desperdicia mucha energía en este proceso. En concreto: 12 kilogramos de vapor pasan por un reboiler y luego entran en un pequeño tanque donde se evapora parcialmente. La fase gaseosa va a las tuberías de vapor de 5 kilogramos, mientras que la fase líquida pasa por válvulas de desagüe y llega a un tanque de recuperación. Los 5 kilogramos de vapor restantes van a otros reboilers o intercambiadores de calor; también llegan al tanque de recuperación a través de válvulas de desagüe. El agua condensada, cuya temperatura es de aproximadamente 100 grados, es bombeada a otro lugar para ser utilizada allí. El tanque de recuperación funciona a presión atmosférica; en la parte superior del tanque hay un tubo similar a una chimenea que sirve para la evacuación de gases. Se desea recuperar estos gases. Amigos expertos, ¿tienen alguna solución que puedan compartir?
Recuperar el calor es algo relativamente sencillo de lograr, pero depende de dónde en el taller se pueda utilizar ese calor; por ejemplo, ¿se puede usar para precalentar los medios utilizados en los procesos, o incluso para la calefacción y ventilación de las salas de operaciones?
Si se trata de un desoxidador de tipo atmosférico, se recomienda conectarle la tubería de equilibrio de presión del desoxidador
Se añade un intercambiador de calor en la ubicación de la chimenea, de modo que el vapor pueda ser reciclado
¿Se puede convertir en 3 kilogramos de vapor? De esa manera, la cantidad de calor residual del vapor desperdiciado será muy pequeña
Los 5 kilogramos de vapor, después de pasar por el reboiler, pueden ser introducidos en un sistema de 1 kilogramo. De esta manera, se puede calentar a aquellos sistemas que no requieren una temperatura muy alta.
En cuanto a la situación actual de grandes volúmenes de gases de escape, se podría considerar la adición de una línea de agua pura en los tanques a presión normal, para reponer agua pura y así recuperar el vapor. Por supuesto, esto solo es posible si ese agua condensada tiene algún uso; de lo contrario, solo se incrementaría la pérdida de agua pura.
Tenemos una red de tuberías para vapor de 3 kilogramos. ¿Lo que quiere decir es que se debe cambiar la chimenea por tuberías que conecten directamente con esa red de 3 kilogramos? ¿Eso afectaría negativamente al reboiler que utiliza vapor de 5 kilogramos?
Se añadió una línea secundaria de desalinización en la parte media e inferior de la chimenea. Pero, en general, la cantidad de agua de condensación se mantiene estable; si se agrega más agua, esta resultará excesiva.
Si se necesita una cantidad grande de 3 kilogramos, entonces se pueden usar 5 kilogramos directamente desde la tubería de vapor. De todos modos, se usa igual dondequiera que sea para recuperar vapor
Añadir un intercambiador de calor de aletas refrigerado por aire, con agua de la torre de enfriamiento como fuente de refrigeración ¡