Nuestro medidor principal de nivel de líquido presenta grandes fluctuaciones en el caudal, y el ajuste realizado no da buenos resultados. ¿Cuál es el valor típico del parámetro pID que se utiliza para lograr una mayor estabilidad?
La configuración de los parámetros PID se determina según las condiciones reales; no existen valores fijos.
Los sistemas DCS de diferentes fabricantes son distintos, por lo que los datos PID también varían. Sin embargo, si las fluctuaciones en el caudal son grandes, entonces la válvula de control de caudal debe poder adaptarse a ellas, y será necesario ajustarla con frecuencia.
El ajuste del PID debe realizarse de forma gradual, teniendo en cuenta las características propias del dispositivo y el funcionamiento de la válvula. Se recomienda que en este proceso participe alguien con experiencia suficiente. Es beneficioso para el ajuste del PID de su empresa. 、
Hoy ya encontré a un experto que lo arregló de nuevo; ahora está mejor que antes. Aún queda por ver cómo evoluciona. Tanto el nivel de líquido (medidor principal) como el caudal (medidor secundario) solo requieren que se ajusten la escala y el tiempo de integración; no es necesario establecer un tiempo de derivada.
Esto debe ajustarse ligeramente según las condiciones cambiantes. Actualmente, muchas empresas de Sinopec han otorgado a los operarios la autoridad para ajustar el PID. ¿Tienen algún problema con los localizadores de sus válvulas de regulación?
En realidad, la regulación PID no es tan complicada como todos dicen; lo importante es dominar sus principios. Como dices, en circuitos similares, generalmente se estabiliza el circuito secundario para luego regular el circuito principal de forma en serie En general, para el nivel del líquido es necesario establecer un valor diferencial determinado, pero por lo común este valor es bastante pequeño ¡Para los parámetros de flujo, basta con configurarlos como PI! También estoy completamente de acuerdo con las opiniones de los usuarios que comentaron arriba: este parámetro no tiene un valor fijo. Incluso en el caso de una sola válvula, es posible que, después de su mantenimiento, estos parámetros ya no sean adecuados Pero la dirección general debería ser buena