Problema de medición del punto cero en los transmisores de diferencia de presión

2016-10-25View Original

Thread Content

¿Podrían indicarme cómo utilizar un multímetro para calibrar el punto cero de un transmisor de diferencia de presión?
Reply #22016-10-26
Se puede medir una corriente de salida en el punto cero de 4 mA, pero la precisión y el número de dígitos del instrumento deben ser 1/3 de la precisión del transmisor de diferencia de presión.
Reply #32016-10-26
Para el usuario, generalmente basta con ajustar el rango; el ajuste a cero ya se realiza antes de la salida del producto.
Reply #42016-10-26
Se puede hacer una evaluación simple con un multímetro, pero la verificación no es posible, ya que la precisión del multímetro no es suficiente. Solo se puede leer el valor en cero; basta con conectar la escala de miliamperios del multímetro a la salida del transmisor.
Reply #52016-10-26
Este mensaje fue editado por Wang Tianze el 30-10-2016 a las 18:55. En otras palabras, es como si tuvieras una llave inglesa, **********. Si estás estudiando instrumentación, te recomiendo que vuelvas a revisar los libros de texto.
Reply #62016-10-30
En el caso de un manómetro de presión normal, basta con cerrar directamente las conexiones de alta y baja presión del grupo de tres válvulas, y abrir la válvula de equilibrio. Si el valor mostrado es 0 y la corriente de medición es de 4 mA, entonces todo está en orden: lol
Reply #72016-11-03
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 3 de noviembre de 2016, a las 11:52. Por lo general, el rango de medición se puede ajustar una sola vez y así permanecer estable a largo plazo (a menos que el transmisor tenga un rendimiento deficiente o que se requieran condiciones de uso muy estrictas). Sin embargo, el punto cero puede desviarse con el tiempo; por eso es necesario verificarlo con frecuencia, y quizás sea necesario realizar ajustes periódicos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.