Pregunto a todos: para un flujo de aire de 3000 m3/h, entre 20 y 60 grados Celsius, ¿qué tamaño de intercambiador de calor se necesita? El aire se calienta con vapor, a una presión de 0,3 MPa; la presión del vapor también es de 0,3 MPa. ¿Cuál es el coeficiente de intercambio térmico entre gas y gas? ¿Cuál es, en general, la velocidad del flujo entre los tubos?
Reply #22016-10-28
Se recomienda que los administradores revisen algunos de los mensajes del piso 2; todos parecen ser publicaciones sin sentido de este tipo. Darle sermones que no van al grano es algo trivial. . . . . Volviendo al tema: el autor ha proporcionado demasiada poca información, y eso puede generar ambigüedades. Si se trata de calentar aire frío a 0.3 MPa con vapor de agua saturado también a 0.3 MPa, entonces es sencillo. Si no hay necesidad de recuperar el agua condensada, basta con indicar qué tipo de elemento de transferencia de calor se utilizará para poder calcular el coeficiente de transferencia de calor. La velocidad del flujo también corresponde al elemento de transferencia de calor. También hay requisitos en cuanto al consumo energético de los materiales, entre otros. . . . ¿Por qué se dice que lo que genera ambigüedad es la pregunta del autor de que “¿cuál es el coeficiente de intercambio térmico entre gases”? Se pregunta si se pretende calentar el aire con vapor de agua a alta temperatura ¿Asegurar que el vapor de agua no tenga transformación de fase? Por eso, si no se describe con claridad, es difícil responder a las preguntas. . .
Reply #32016-10-30
Existen 2 tipos de precalentadores de aire en las centrales eléctricas: en la primera fase se utiliza vapor para el calentamiento, y en la segunda fase, los gases de escape. En el intercambio de calor por calentamiento con vapor, además de los cálculos teóricos, también se deben realizar pruebas con modelos.
Reply #42016-11-01
Gracias por la respuesta, el vapor saturado es suficiente. Dado que este régimen de operación se utiliza muy poco, me gustaría consultar sobre los valores del coeficiente de intercambio térmico y la velocidad del flujo.
Reply #52016-11-02
Según tus condiciones, en general no hay problema en utilizar un coeficiente de intercambio de calor entre vapor y gas de 35 kcal/(m2·h·°C). A una presión de 0,3 MPa, la temperatura del vapor saturado es de aproximadamente 134 °C. Para un rango de temperaturas de 20 a 60 °C, se necesitarían unos 70 kg/h de vapor saturado.
Reply #62019-03-25
35kcal/(m2*h*℃)=40W/m2.℃?
Reply #72019-05-18
¿Los intercambiadores de calor también descargan el agua a través de válvulas antihidrostáticas? Se puede separar la humedad del agua; además, se puede extraer más vapor del agua para utilizarlo en los intercambiadores de calor. La temperatura del aire caliente es muy baja, por lo que basta con realizar una simple manipulación para satisfacer las necesidades

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.