Thread Content
I. En cuanto a la seguridad: ¿cómo se previene el congelamiento de las mangueras de incendios, de los cañones contra incendios y de las redes de tuberías para extinción de incendios en el suelo? ¿Cómo se previene la congelación de los lavabos oculares exteriores en el sitio? II. En cuanto a los procesos: ¿cómo se previene la congelación del agua que se utiliza de forma intermitente, como el agua en ciclo, el condensado, el vapor, el agua industrial y el agua desalinizada? Fase líquida del proceso con punto de congelación más bajo, 1,4-butanodiol? III. En cuanto a la protección del medio ambiente: ¿cuáles son los tubos subterráneos y superficiales que se utilizan para la recepción de aguas residuales y su descarga de acuerdo con las normas establecidas? ¿La capacidad de resistencia a bajas temperaturas de las bacterias que tratan las aguas residuales? Emisiones atmosféricas, óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, ¿tecnologías de combustión limpia del carbón para la calefacción en invierno? ?
1. Seguridad, calefacción eléctrica disponible; Hay muchas más opciones en otros aspectos; hay que adaptarse a las circunstancias: agua caliente, vapor o calefacción eléctrica, todo es posible
El diseño tiene en cuenta la instalación bajo tierra, el drenaje al dejar de funcionar, un calentamiento eléctrico fiable y un calentamiento con aceite caliente.
Al considerar la colocación de tuberías en capas de suelo congelado, es necesario tomar en cuenta la necesidad de sistemas de drenaje o de circulación automática; La conservación del calor debe considerarse en todos los aspectos, especialmente en el apéndice ; Se debe considerar el gas natural como combustible, en la medida de lo posible
Se debe vaciar la red de tuberías contra incendios; los lavabos ojos deben mantenerse en funcionamiento constantemente. En cuanto al agua, aquella que está estancada también debe mantenerse en flujo constante. El punto de cristalización del dibutileno glicol es de unos 20 grados; por lo tanto, se debe considerar el uso de calefacción por vapor. Se abre el bypass de retorno del equipo de agua de circulación exterior
Primero: en primer lugar, todo el sistema de tuberías debe ser aislado térmicamente. Luego, es necesario determinar la temperatura del agua: si está cerca de la temperatura exterior o si ya está calentada. Si la temperatura es similar a la del ambiente, entonces será necesario instalar cintas calefactoras dentro de la capa de aislamiento de las tuberías contra incendios. Por lo general, los eyectores de agua para lavar los ojos utilizan cintas calefactoras, o bien eyectores de tipo resistente a explosiones. Si la temperatura del agua es superior a 10 grados, se puede aumentar únicamente el aislamiento térmico; el dispositivo para lavar los ojos debe tener un sistema de vaciado para evitar la congelación.
En cuanto a la seguridad: el agua para extinción de incendios se encuentra generalmente por debajo de la capa anticongelante del suelo, por lo que no es necesario preocuparse por ello en invierno. Las mangueras de incendio utilizadas son de tipo descargable; además, al cerrar las válvulas en invierno, el agua almacenada se vacía automáticamente. Al instalar el lavador de ojos, conecte la válvula principal en la parte inferior de la tubería principal; así, se evita la congelación sin necesidad de vaciar automáticamente el agua acumulada. En cuanto al proceso: en lo que respecta al agua y al vapor utilizados en las diferentes etapas, por un lado se debe considerar la instalación de válvulas en la entrada del sistema de circulación principal, para poder utilizarlos cuando sea necesario. Por otro lado, es preciso pensar en la adición de sistemas de calefacción, o bien en el uso compartido de un único sistema de calefacción para varias líneas. También se puede considerar el uso de calefacción eléctrica, aunque su costo es elevado. En cuanto a la protección del medio ambiente: el tratamiento de aguas residuales se realiza a través de estructuras tubulares, lo que reduce los costos de mantenimiento. No hay problemas con las bacterias; basta mantener una temperatura adecuada del agua para que todo esté bien. En cuanto a las emisiones que deben cumplir con los estándares ambientales, es necesario tener en cuenta las instalaciones para la eliminación de polvo y para la desulfuración y desnitrificación.
Los rociadores pueden adoptar la forma de pozos de válvulas contra incendios, y las tuberías de proceso pueden estar aisladas térmicamente e incorporar calefacción eléctrica.
La elección de medidas aislantes es particularmente importante
I. Aspectos de seguridad: 1. Las válvulas de control de las mangueras contra incendios y de los cañones de extinción suelen encontrarse por debajo de la capa de suelo congelado. Detrás de estas válvulas de control debe haber válvulas de drenaje automático. Además, se deben colocar piedras en la zona donde se encuentran estas válvulas de drenaje, para que el agua drenada pueda escurrirse rápidamente y evitar así su acumulación; 2. La red de tuberías contra incendios en el suelo debe estar equipada con válvulas de cierre en los puntos de separación; detrás de estas válvulas deben haber válvulas de drenaje, además de pozos para válvulas. En invierno, se deben cerrar las válvulas de cierre y abrir las válvulas de drenaje para eliminar el agua acumulada en las tuberías. 3. Los lavabos oculares exteriores que hay en el lugar dejamos de usarlos en invierno; durante ese período se pueden utilizar algunos lavabos interiores en su lugar. De lo contrario, habría que instalar calefacción eléctrica, asegurándose de que no queden rincones sin calefacción II. En cuanto al proceso: se recomienda aumentar la calefacción por vapor o eléctrica para las fuentes de agua que se utilizan de forma intermitente ; Agua de circulación para aumentar la protección contra la congelación de las tuberías ; Líquido de condensación ; El vapor aumenta los deshidratadores en el extremo ; Añadir calefacción por vapor a las tuberías industriales de agua ; Mantener el agua desalinizada en flujo continuo o aumentar la calefacción de acompañamiento. III. En cuanto a la protección del medio ambiente: tuberías para la recepción de aguas residuales y su descarga conforme a los estándares establecidos: se recomienda utilizar calefacción por vapor; además, se sugiere que las tuberías subterráneas se instalen por debajo de la capa de suelo congelado.