Thread Content
ขอคำแนะนำจากทุกท่านหน่อยครับ ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำแข็ง (อุณหภูมิน้ำเข้า 7°C, อุณหภูมิน้ำออก 12°C) เพื่อลดอุณหภูมิของสารที่มีความร้อนจาก 40°C ลงมาเหลือ 12°C ได้อย่างไรครับ℃; โดยทั่วไปใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหน? เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหลอด-ฝาครอบใช้งานได้ไหม?
ถ้าคุณหมายถึงวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงในรูปของของเหลว การใช้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนก็ยังถือเป็นทางเลือกที่ดีอยู่ดี แต่รูปแบบท่อ-ฝาก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน หากวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงที่คุณหมายถึงคือก๊าซ แล้วล่ะก็ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การถ่ายเทความร้อนและการใช้พลังงาน รูปแบบท่อ-เปลือกจะเหมาะสมกว่า หากวัสดุก๊าซร้อนของคุณไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อน ผมได้เสนอแนวทางมากมาย ซึ่งก็คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใบพัดภายใน (ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ-ฝาครอบ) นอกจากนี้ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นกรณีที่มีความดันปานกลางถึงต่ำ แต่หากเป็นวัสดุที่มีความร้อนสูง ก็แนะนำให้ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ-ฝาครอบจะดีกว่า
ตราบใดที่ความดันไม่สูง และไม่มีพิษหรือไวไฟ ก็สามารถใช้เครื่องแลกเปลี่ยนแผ่นได้ ไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ท่อหุ้ม
ทั้งหมดก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการถ่ายเทความร้อนมากแค่ไหน
วัสดุที่มีอุณหภูมิสูงคือก๊าซมีเทนและอีเทน ซึ่งเป็นสารผสมกัน โดยมีความดันอยู่ที่ 3 เมกะพาสคาล g, อัตราการไหล 30,000 ลูกบาศก์เมตร
จริงๆ แล้วสิ่งที่ฉันอยากถามก็คือ เกี่ยวกับความแตกต่างของอุณหภูมิ 5℃ นั้น หม้อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ-เปลือกจะสามารถทำได้หรือไม่ ในเมื่อโดยปกติแล้ว ความแตกต่างของอุณหภูมิขั้นต่ำสำหรับหม้อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 8℃
แนะนำว่าครั้งหน้าเวลาอภิปราย ให้ตอบโพสต์โดยกดตอบโพสต์ดังกล่าวโดยตรง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้ว่าคุณได้ตอบคำถามอีกครั้ง มิฉะนั้นถ้าไม่เห็นการอัปเดตในโพสต์นี้ ก็จะไม่รู้เลยว่าคุณตอบแล้ว เนื่องจากมีเครื่องทำความเย็นด้วยก๊าซแรงดันสูงอยู่แล้ว จึงขอแนะนำให้ยกเลิกการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่ ดังนั้น สำหรับสภาวะการทำงานแบบนี้ การใช้รูปแบบท่อ-เปลือกจึงเหมาะสมที่สุด ส่วนที่คุณพูดถึงความแตกต่างของอุณหภูมินั้น หมายถึงความแตกต่างของอุณหภูมิที่ด้านน้ำใช่ไหมครับ หากเป็นเช่นนั้น ก็ไม่มีแนวคิดเรื่องความแตกต่างของอุณหภูมิขั้นต่ำอยู่ที่ 8 องศาตามที่คุณพูดหรอกครับ. หากคุณศึกษาคู่มือการออกแบบในอดีตจะพบว่า สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ-ฝาครอบนั้น ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิด้านน้ำโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 5–7 องศาเซลเซียส แต่จริงๆ แล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในการออกแบบก็เพียงแค่คำนึงถึงข้อกำหนดทางกระบวนการผลิตเท่านั้นก็พอแล้ว การทำงานต้องไม่มีปัญหาแน่นอน